Линейное и фазное напряжение , В случае "обрыва' нейтрального провода |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Линейное и фазное напряжение , В случае "обрыва' нейтрального провода |
14.10.2008, 21:01
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 30.6.2006 Из: Видное Пользователь №: 5957 |
Здравствуйте! Хотел задать вопрос. Всем известно, что если вторичная обмотка транса соединена в звезду и линейное напряжение соответствует 380В, то фазное напряжение будет в корень из трёх раз меньше. Мне как-то сказали, что если вдруг нейтральный провод ‘оторвётся’ от нейтральной точки, то фазное и линейное напряжение будут равны, т.е. будут равны 380В. Мне кажется что это неправильно и даже в случае если данная ситуация произойдёт, то на напряжение это никак не повлияет. Ведь при построение векторной диаграммы, когда мы находим вот этот корень из трёх, нейтральный провод там никак не участвует. Кто-нибудь сможет развеять мои сомнения? Спасибо!
-------------------- Когда Бог сказал: ' Да будет свет! ' , провода были уже подведены.
|
|
|
7.11.2008, 6:23
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 |
Полных 380 может получиться, когда в результате КЗ в одной из фаз произошло отгорание нуля на ВРЩ или ТП. Предохранитель не сгорел (стоял жук толщиной в палец); КЗ не устранилось. То есть "нулевой" проводник оказался подключенным к фазе. Вот вам и линейное напряжение на розетке в обеих оставшихся фазах. Вариант БЭ. Падение дерева на ВЛ с обрывом нулевого провода и замыканием его на фазу. Верно. только скорее всего у него сгорит оборудование |
|
|