Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

ТЗЛМ на кабель к тр-рам

Гость_Гость_Серенький_*_*
сообщение 29.10.2008, 15:09
Сообщение #1





Гости






Приветствую, коллеги! Вопрос следующего плана. По техзаданию предусмотрена установка ТЗЛМ (тр-ры тока нулевой последовательности) на кабели, отходящие от РУ-10 кВ до силовых тр-ров (кабельные перемычки до 15 м длиной). Правомерным ли будет не устанавливать ТЗЛМ? Уж больно геморройно это (по условиям строительной части кабельного канала, где ТЗЛМ требуется установить).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 7.11.2008, 18:23
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7500
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
Т.Е. он включается в начало линии.

Спасибо, согласен.
Цитата
и отключает линию.

Сомневаюсь, может в сегодняшних КРУ используется такая функция, в мое время стояли только реле типа указательных.
За ночь наблюдалось выпадение хотя бы одного блинкера реле из 30 ячеек.
Отвечая на вопрос Гость_Серенький_* получается,что в каждой ячейке отходящей линии д\стоять реле, если оно предусмотрено, независимо от длины кабеля ТЗЛМ д/стоять, ведь в этом случае под контроль ставится не только кабель, но и первичная обмотка, включая тр. масло.
Что касается самого монтажа, если заранее до разделки кабеля предусмотреть установку, проблем не д/б, под ячейкой достаточно места..


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме