![]() ТЗЛМ на кабель к тр-рам |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ТЗЛМ на кабель к тр-рам |
Гость_Гость_Серенький_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Приветствую, коллеги! Вопрос следующего плана. По техзаданию предусмотрена установка ТЗЛМ (тр-ры тока нулевой последовательности) на кабели, отходящие от РУ-10 кВ до силовых тр-ров (кабельные перемычки до 15 м длиной). Правомерным ли будет не устанавливать ТЗЛМ? Уж больно геморройно это (по условиям строительной части кабельного канала, где ТЗЛМ требуется установить).
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7500 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата Т.Е. он включается в начало линии. Спасибо, согласен. Цитата и отключает линию. Сомневаюсь, может в сегодняшних КРУ используется такая функция, в мое время стояли только реле типа указательных. За ночь наблюдалось выпадение хотя бы одного блинкера реле из 30 ячеек. Отвечая на вопрос Гость_Серенький_* получается,что в каждой ячейке отходящей линии д\стоять реле, если оно предусмотрено, независимо от длины кабеля ТЗЛМ д/стоять, ведь в этом случае под контроль ставится не только кабель, но и первичная обмотка, включая тр. масло. Что касается самого монтажа, если заранее до разделки кабеля предусмотреть установку, проблем не д/б, под ячейкой достаточно места.. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2025, 19:05 |
|
![]() |