![]() два тр-ра в паралель , отключение одного тр-ра |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() два тр-ра в паралель , отключение одного тр-ра |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 10.10.2008 Пользователь №: 12305 ![]() |
два тр-ра по 160ква каждый пик нагрузок приходимтся на летние месяцы до 150000квт в месяц --потом падает потребление до 50 -30квт -следует ли отключить один ? и каким образом ---
под нагрузкой? или обесточить с низкой стороны нагрузки? |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гостькент_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Лично мое мнение оставить оба - но принцип отключения не ясен с экономической точки зрения --что выиграет хозяин тр-ра -потери -так они включены в расчет с ЭСО --Имеются ли другие мнения ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
Лично мое мнение оставить оба - но принцип отключения не ясен с экономической точки зрения --что выиграет хозяин тр-ра -потери -так они включены в расчет с ЭСО --Имеются ли другие мнения ? ну если 1 вообще выключить, так и никакого потребления им не будет... Автор Сначала снимается нагрузка автоматами или разъединителем по низкой стороне, а потом- выключается линейный разъединитель по высокой стороне. Но никак не наоборот, иначе может при выключении ЛР появиться дуга- тогда хана всему. Будет тогда боооооооооооооолььььььььььььшооооооооооооййййййййййййййййй ббббббббаааааааааааааааааххххххххххх! Сообщение отредактировал электроник1 - 10.11.2008, 22:26 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |