Как, и влияет ли вообще на показания счтёчика то, что у него подгорает контакт отходящей фазы (раскалялся буквально до красна)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Roman_D
сообщение 11.11.2008, 23:30
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Разогрев проводников означает ошибки в монтаже. Возможно, фатальные (пожар + разборки). Причина - недостаточная затяжка зажимов счетчика, окисление меди на нагревающемся контакте с дальнейшим возрастанием переходного сопротивления... Использование старого многожильного провода.
Короче, главный минус счетчиков прямого включения - повышенная пожароопасность при неквалифицированном монтаже.