![]() Влияние подгоревшиего контакта на счётчик |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Влияние подгоревшиего контакта на счётчик |
Гость_Гость_Игорь_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Как, и влияет ли вообще на показания счтёчика то, что у него подгорает контакт отходящей фазы (раскалялся буквально до красна)?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
При ухудшении сопротивления контакта тепловая мощность, выделяющаяся на нем, будет расти по квадратичному закону. Напряжение упадет на 10%, а на счетчике уже будет выделяться (при токе 10А) уже солидная мощность в 2 сотни ватт. Пластмасса обугливается и становится проводимой. Далее процесс продолжается уже без внешней нагрузки...
Сообщение отредактировал Roman_D - 12.11.2008, 18:19 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |