Оперативные переключения , Как правильно составить БП |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Оперативные переключения , Как правильно составить БП |
18.11.2008, 20:52
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 11.11.2007 Пользователь №: 9799 |
Здраствуйте!
У нас в энергосистеме складывается нехорошая тенденция с типовыми бланками переключений. Только их подпишем и утвердим, так бац... и новый индидент!!! РДУ издает приказ: внести в БП такую-то операцию, чтобы предотвратить новый индидент... Оперативники, поделитесь, какие операции (кроме оперирования коммутационными аппаратами, заземляющими ножами, устройствами РЗА, установкой ПЗ и проверочными операциями) вносите в бланк переключений? |
|
|
19.11.2008, 8:44
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 20.2.2008 Пользователь №: 10525 |
Раньше-включить, теперь-выбрать и включить, добавилась проверка тока небаланса перед операцией с шинным разъеденителем, добавилась проверка вкл. или откл положения разъед. после операции с ним.
И еще раньше было так: На п.Р36 ввести накл. H10, Н11, Н12. теперь 12. На п.Р36 ввести накл. H10(пуск УРОВ от ДЗ). 13. На п.Р36 ввести накл. Н11(пуск УРОВ от ТО) 14. На п.Р36 ввести накл. Н12(пуск УРОВ от ЗЗ) то есть каждая накладка своим пунктом и обязательно ее назначение. раньше: Включить ШР-110 II СШ ВЛ-110 СГОК-1 пофазно А, С, В теперь:Включить ШР-110 II СШ ВЛ-110 СГОК-1 ф "В" Включить ШР-110 II СШ ВЛ-110 СГОК-1 ф "А" Включить ШР-110 II СШ ВЛ-110 СГОК-1 ф "С" и еще много чего, надоело уже переделывать бланки, куча операций, бланки раздулись неимоверно. Сообщение отредактировал Дежурный ПС-500 - 19.11.2008, 8:46 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 9:38 |
|