![]() Подключение ламп , видимо что-то перепутал |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Подключение ламп , видимо что-то перепутал |
Гость_hz_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Кухня. Есть лампа обычная под потолком и через трансформатор 3 галагеновые, пр включении обычной галагеновые выключаются, при выключенной обычной галагеновые включаются но у обычной нить накаливания чуть-чуть накаливается..
чуствую что-то не так, но что - не пойму. как подключал: раньше был обычный выключатель, поставил двойной, индиактором прозвонил - где светится там L, от нее при включении и уходит напряжение на трансформатор и обычную лампу.. с другого конца к трансформатору подвел N от обычной розетки. подскажите, плз, что не так? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Рассмотрите вариант ошибочного определения проводников в уст. коробке. Вы могли принять за вход фазы в выключатель провод от потолочной лампы, подключенной к фазе на прямую, т.е. старый одноклавишник рвал ноль. От сюда и пошёл косяк.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 12:58 |
|
![]() |