Кухня. Есть лампа обычная под потолком и через трансформатор 3 галагеновые, пр включении обычной галагеновые выключаются, при выключенной обычной галагеновые включаются но у обычной нить накаливания чуть-чуть накаливается..
чуствую что-то не так, но что - не пойму. как подключал: раньше был обычный выключатель, поставил двойной, индиактором прозвонил - где светится там L, от нее при включении и уходит напряжение на трансформатор и обычную лампу.. с другого конца к трансформатору подвел N от обычной розетки. подскажите, плз, что не так? |
|
|
23.11.2008, 22:00
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Не знаю, как Вы провели повторную проверку, но описанный Вами сценарий работы выключателей, полностью соответствует следующей картинке.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_hz_* |
24.11.2008, 22:57
Сообщение
#3
|
Гости |
Не знаю, как Вы провели повторную проверку, но описанный Вами сценарий работы выключателей, полностью соответствует следующей картинке. а нуль от "отвертки" светится? конец который я вешаю на L выключателя светится и мне казалось что именно это и есть фаза, т.е. L ?! |
|
|