Уважаемые коллеги,можно ли автоматы Мерлин Жерин или Легранд устанавливать верх ногами?Не отразиться ли это на защитных свойствах?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17770 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
О графическом рисунке.
Рисунок с нижним подключением д.б.аналогичен рис.для верхнего подключения. В обоих случаях все начинается с нарастания первой полуволны асимметричного тока КЗ. Начало срабатывания АВ - на подъеме. На Вашем рис.для нижнего подключения ось времени видимо перевернута – только тогда начало срабатывания расцепителя будет на подъеме. Пусть будет так. Но тогда время отключения все равно придется на ту же по амплитуде точку, что и для верхнего подключения. А на Вашем рис.(при оговоренном направлении оси времени) АВ должен сработать раньше, чем такую необходимость прочувствует расцепитель. Для попадания «в ноль» у АВ с термомагнитным расцепителем нет элементов, отслеживающих частоту сети, а время срабатывания (в зоне отсечки) зависит от тока КЗ. "Почему-то при горизонтальном монтаже АВ, мы определяем состояние по надписи, а при вертикальном не хотим" При горизонтальним монтаже АВ голову нужно лишь наклонить, при перевернутом сложнее ![]() Сообщение отредактировал Олега - 1.12.2008, 14:11 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |