Уважаемые коллеги,можно ли автоматы Мерлин Жерин или Легранд устанавливать верх ногами?Не отразиться ли это на защитных свойствах?
|
|
|
2.12.2008, 15:29
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7328 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Может быть сейчас более понятно?
[attachment=2348:___.___.jpg] Цитата Для попадания «в ноль» у АВ с термомагнитным расцепителем нет элементов В данной ситуации мы рассматриваем один и тот же АВ, у которого имеется одинаковая инерционность механических элементов или электронных. Эта инерционность и будет время отключения. Цитата Для оперативного отключения раздумья ни к чему Оперативность определяет и время, и правильность действий. Расскажу случай из своей практики, связанный с правильностью действий. РП-10 кВ. По наряду с отключением питания на РП от ТЭЦ-20. При производстве работ допускающий откл. МВ, ШР и ЛР, вкл. заземляющие ножи. Результат, 3-х фазное КЗ, откл. защитой пит. кабеля на ТЭЦ-20. Итог: внеочередная сдача экзаменов всему персоналу. Дело в том, что в то время ячейки питания КСО были аналогичны КСО отходящих линий, на ЛР стояли заземляющие ножи, которые не блокировались и при ошибке закоротив питание можно было получить 3-х фазное КЗ. Все, наверное, поняли, что это было нижнее подключение нагрузки на МВ. Хотя в наряде все было расписано правильно, механическое выполнение действий привело к выходу из строя части оборудования. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 19.1.2025, 11:03 |
|