Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

подключение автоматов вверх ногами , автоматы

andr1980
сообщение 25.11.2008, 0:20
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 25.11.2008
Пользователь №: 12662



Уважаемые коллеги,можно ли автоматы Мерлин Жерин или Легранд устанавливать верх ногами?Не отразиться ли это на защитных свойствах?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 2.12.2008, 23:20
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17513
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



"И не стараюсь."
Но что-то такое было. П.16 "с верхним-после прохождения первой полуволны через гл. контакты, отключение, а при нижнем- отключение в районе макс. амплитудного значения."
"В картинках можете вообще убрать ось времени"
Как раз этого делать не нужно. Здесь суть. Да и синусоида исчезнет.
"Из картинок видно, что для нижнего подключения практически имеется один район отключения, начало ТКЗ,.."
Определите пожалуйста эту точку (начало КЗ) на рисунке. Может я чего не понял. В моем представлении это начало синего полупериода. Начинаем двигаться по нарастанию тока КЗ вправо (отрицательного времени не бывает). После порогового значения для катушки отсчитываем время задержки (оно снова только добавляется, но никак не отнимается) и определяем точку срабатывания контакта. Получаем 1-й рисунок.
Повторюсь. "Расположение катушки и контакта на обоих рисунках отражает не их расположение в цепи (справа или слева), а расположение на оси времени моментов их срабатывания."

"Изобразите математически или еще лучше графически, не представляю это соотношение, если только это: 0,01-0,1 сек деленное на 0,01."
Это оно.
"Это 5 полных периодов, без выдержки времени такое не д/быть, с расцепителем мгновенного действия АВ отключает в первый период."
Для меня и самого это вопрос. Но если судить по ВТХ в области отсечки.. Ведь и Вы видимо цифры взяли оттуда же. Вобще-то это побочный вопрос
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- andr1980   подключение автоматов вверх ногами   25.11.2008, 0:20
- - Взводатор   Да. Нет.   25.11.2008, 0:30
- - savelij   А чем вызвана эта необходимость в акробатике?   25.11.2008, 0:33
- - gomed12   Загляните в паспорт изделия.   25.11.2008, 8:48
- - ez81   А как же четкое распознование ВКЛ и ОКТЛ о котором...   25.11.2008, 23:37
- - Олега   Вопрос становится дежурным. Интересно, чем объясня...   26.11.2008, 15:56
- - megavolt999   Цитата(andr1980 @ 25.11.2008, 0:20) Не по...   26.11.2008, 17:04
|- - gomed12   Цитата(megavolt999 @ 26.11.2008, 17:04) в...   29.11.2008, 0:33
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 29.11.2008, 0:33) Далее ...   30.11.2008, 1:24
- - andr1980   переворачивать приходится из-за того что в старых ...   26.11.2008, 19:55
|- - savelij   Цитата(andr1980 @ 26.11.2008, 19:55) пере...   26.11.2008, 20:16
- - Andrey59   В документации на автомат должно быть указано. Пра...   27.11.2008, 15:15
|- - Олега   Цитата(Andrey59 @ 27.11.2008, 15:15) пост...   27.11.2008, 18:12
- - andr1980   а снизу подавать напряжение можно и на мерлине и н...   27.11.2008, 18:57
- - savelij   При КЗ будет выключаться АВ любого производителя, ...   27.11.2008, 19:12
- - gomed12   К сожалению, обяснения возможности нижнего подключ...   30.11.2008, 12:20
- - Олега   О графическом рисунке. Рисунок с нижним подключени...   1.12.2008, 14:03
- - Слава   ЦитатаДля оперативного отключения раздумья ни к че...   1.12.2008, 16:51
- - Олега   Если стало темно, то вид конечно уже не озадачит. ...   1.12.2008, 18:09
- - gomed12   Может быть сейчас более понятно? ЦитатаДля попада...   2.12.2008, 15:29
- - Олега   Плохой из меня объясняльщик. 1. Кабель сверху. О...   2.12.2008, 18:20
|- - Олега   Цитата(Олега @ 2.12.2008, 18:20) 2. Кабел...   5.12.2008, 15:17
- - gomed12   ЦитатаОтключение в "нуле" - не корректно...   2.12.2008, 21:42
- - Олега   "И не стараюсь." Но что-то такое было. П...   2.12.2008, 23:20
- - gomed12   Синие - исходное положение синусоид в момент дости...   2.12.2008, 23:56
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 2.12.2008, 23:56) Синие ...   4.12.2008, 16:26
- - Гость_Serg_*   Привет всем! Как-то приезжал представитель АВВ...   3.12.2008, 17:26
- - gomed12   Олега, моя позиция такова, кто хочет пусть подключ...   4.12.2008, 21:37
- - gomed12   На суд выкладываю рисунок для нижнего подключения....   5.12.2008, 12:44
- - gomed12   Расстояние между контактами и катушкой принято рав...   5.12.2008, 15:45
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 5.12.2008, 15:45) Рассто...   5.12.2008, 16:13
- - gomed12   ЦитатаНикуда схему двигать не надо. Как и синусоид...   5.12.2008, 16:50
- - Олега   gomed12, я уж как могу стараюсь. Не из учителей, и...   5.12.2008, 19:03
- - Михайло   Про Сименсовские автоматы: 5SX: допускают подключ...   5.12.2008, 22:05
|- - Олега   Цитата(Михайло @ 5.12.2008, 22:05) Про Си...   7.12.2008, 11:15
|- - Михайло   Цитата(Олега @ 7.12.2008, 13:15) Для 5SX ...   7.12.2008, 21:02
|- - Олега   Цитата(Михайло @ 7.12.2008, 21:02) Катало...   8.12.2008, 19:02
- - gomed12   Думаю, у нас такое представление протекания тока. ...   5.12.2008, 22:22
- - Олега   На однолинейке стрелка тока нагрузки указывает нап...   6.12.2008, 10:39
- - gomed12   Что ж санализируем исходники. ЦитатаНикакого расс...   7.12.2008, 17:44
- - Олега   1. Во временном (время задержки) не одна. А по амп...   7.12.2008, 22:20
- - gomed12   Наконец-то. ЦитатаНа самом деле ток течет полперио...   7.12.2008, 23:49
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 7.12.2008, 23:49) Наконе...   8.12.2008, 7:34
- - gomed12   Цитата"Синусоида никуда не "бежит"....   8.12.2008, 8:53
- - Олега   Вы видите развертку по времени. Значению времени с...   8.12.2008, 9:38
- - gomed12   После разбора с токами, скорее всего Олега прав, п...   8.12.2008, 20:06
- - Олега   Хорошо, еще раз. Ось времени направлена вправо. М...   8.12.2008, 21:55
- - gomed12   Олега абсолютно прав, доводы более чем "желез...   10.12.2008, 15:46
- - ailcat (неавторизованно)   Вот вы тут демагогию развели с исследованием перех...   3.9.2009, 4:41
- - Михайло   Товарищ ailcat все решает за производителей защитн...   5.9.2009, 10:33
- - Олега   Товарищ эргономист. Приведите пожалуйста норму, по...   7.9.2009, 23:16


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2024, 8:35
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены