подключение автоматов вверх ногами , автоматы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
подключение автоматов вверх ногами , автоматы |
25.11.2008, 0:20
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 25.11.2008 Пользователь №: 12662 |
Уважаемые коллеги,можно ли автоматы Мерлин Жерин или Легранд устанавливать верх ногами?Не отразиться ли это на защитных свойствах?
|
|
|
2.12.2008, 23:20
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17513 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
"И не стараюсь."
Но что-то такое было. П.16 "с верхним-после прохождения первой полуволны через гл. контакты, отключение, а при нижнем- отключение в районе макс. амплитудного значения." "В картинках можете вообще убрать ось времени" Как раз этого делать не нужно. Здесь суть. Да и синусоида исчезнет. "Из картинок видно, что для нижнего подключения практически имеется один район отключения, начало ТКЗ,.." Определите пожалуйста эту точку (начало КЗ) на рисунке. Может я чего не понял. В моем представлении это начало синего полупериода. Начинаем двигаться по нарастанию тока КЗ вправо (отрицательного времени не бывает). После порогового значения для катушки отсчитываем время задержки (оно снова только добавляется, но никак не отнимается) и определяем точку срабатывания контакта. Получаем 1-й рисунок. Повторюсь. "Расположение катушки и контакта на обоих рисунках отражает не их расположение в цепи (справа или слева), а расположение на оси времени моментов их срабатывания." "Изобразите математически или еще лучше графически, не представляю это соотношение, если только это: 0,01-0,1 сек деленное на 0,01." Это оно. "Это 5 полных периодов, без выдержки времени такое не д/быть, с расцепителем мгновенного действия АВ отключает в первый период." Для меня и самого это вопрос. Но если судить по ВТХ в области отсечки.. Ведь и Вы видимо цифры взяли оттуда же. Вобще-то это побочный вопрос |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2024, 8:35 |
|