Уважаемые коллеги,можно ли автоматы Мерлин Жерин или Легранд устанавливать верх ногами?Не отразиться ли это на защитных свойствах?
|
|
|
2.12.2008, 23:56
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7288 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Синие - исходное положение синусоид в момент достижения тока отсечки, бирюзовые положение этих же синусоид в момент отключения, размыкания главных контактов.
И перемещаются они в сторону нагрузки как и должны по поприведенным под каждой синусоидой схемам подключения. Что касается ВТХ, они д/соответствовать не испытательным (холодное, горячее), а реальным, смонтированным АВ и этой характеристики только одна. Олега, Вы проектировщик, нарисуйте понятнее, мне больше знакома другая область, больше эксплуатация, обслуживание, ремонт. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»