проблемма с переключением звезда/треугольнек |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
проблемма с переключением звезда/треугольнек |
Гость_Скотоложец_* |
18.10.2005, 20:57
Сообщение
#1
|
Гости |
У меня такайа проблемма имееццо насос , двигатель двускоросной 11kW, с номеналом 21,5А .
При переключении с звезды на треугольнек выбивает максималку с уставкой на 25А . Уставка релюхи времени 3сек, увеличил на 6 - непомогает. Отрубаю звезду пуская сразу на треугольнек проблемм никаких. Померял ток - гдето всреднем 23.2А. Что за хрень твориццо? |
|
|
Гость_ВЛАД_* |
23.12.2005, 3:01
Сообщение
#2
|
Гости |
Почему, г-н "andrey357". Треугольник – малая скорость, двойная звезда –большая, обычная схема двухскоростного двигателя. А запускаться он может в режиме "звезда треугольник". Ну это так, к слову.
А у "Скотоложец" двигатель, по-видимому, все-же односкоростной и, в момент переключения со звезды на треугольник, пускатель, закорачивающий фазы в звезде, не отключается. Возможно, в цепи включения пускателя, переключающего звезду на треугольник, нет закрытого контакта пускателя, закорачивающего фазы в звезде. |
|
|