Здраствуйте!
У нас в энергосистеме складывается нехорошая тенденция с типовыми бланками переключений. Только их подпишем и утвердим, так бац... и новый индидент!!! РДУ издает приказ: внести в БП такую-то операцию, чтобы предотвратить новый индидент... Оперативники, поделитесь, какие операции (кроме оперирования коммутационными аппаратами, заземляющими ножами, устройствами РЗА, установкой ПЗ и проверочными операциями) вносите в бланк переключений? |
|
|
19.11.2008, 8:44
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 20.2.2008 Пользователь №: 10525 |
Раньше-включить, теперь-выбрать и включить, добавилась проверка тока небаланса перед операцией с шинным разъеденителем, добавилась проверка вкл. или откл положения разъед. после операции с ним.
И еще раньше было так: На п.Р36 ввести накл. H10, Н11, Н12. теперь 12. На п.Р36 ввести накл. H10(пуск УРОВ от ДЗ). 13. На п.Р36 ввести накл. Н11(пуск УРОВ от ТО) 14. На п.Р36 ввести накл. Н12(пуск УРОВ от ЗЗ) то есть каждая накладка своим пунктом и обязательно ее назначение. раньше: Включить ШР-110 II СШ ВЛ-110 СГОК-1 пофазно А, С, В теперь:Включить ШР-110 II СШ ВЛ-110 СГОК-1 ф "В" Включить ШР-110 II СШ ВЛ-110 СГОК-1 ф "А" Включить ШР-110 II СШ ВЛ-110 СГОК-1 ф "С" и еще много чего, надоело уже переделывать бланки, куча операций, бланки раздулись неимоверно. Сообщение отредактировал Дежурный ПС-500 - 19.11.2008, 8:46 |
|
|
5.12.2008, 15:29
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 8.6.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11401 |
И еще раньше было так: На п.Р36 ввести накл. H10, Н11, Н12. теперь 12. На п.Р36 ввести накл. H10(пуск УРОВ от ДЗ). 13. На п.Р36 ввести накл. Н11(пуск УРОВ от ТО) 14. На п.Р36 ввести накл. Н12(пуск УРОВ от ЗЗ) то есть каждая накладка своим пунктом и обязательно ее назначение. ИМХО, каждая операция одного назначения должна писаться отдельным пунктом. Лично своих монтеров песочил по этому поводу, когда кто-то одним пунктом переводил цепи напряжения на защитах и автоматике. Один пункт не сделали, несколько дней АЧР висел на цепях напряжения от другого ТНа. Кстати, министерская инструкция по переключениям требует выводить АВР перед операциями с шинными разъединителями и выкатными телегами. В Москве это делали всегда, а вот в Питере почему-то эту операцию игнорируют. На мой вопрос почему, ответили: Ну ведь при работе защиты шин АВР блокируется, поэтому нефиг лишний раз дергать ключ или накладку. Сообщение отредактировал Dark_destroyer - 5.12.2008, 15:30 |
|
|