Уважаемые коллеги,можно ли автоматы Мерлин Жерин или Легранд устанавливать верх ногами?Не отразиться ли это на защитных свойствах?
|
|
|
6.12.2008, 10:39
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17514 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
На однолинейке стрелка тока нагрузки указывает направление передачи энергии (от источника к нагрузке). Для КЗ аналогично.
Но сам ток не прет в одну сторону, он переменный. Вы же нижние полуволны не забываете рисовать. Если синусоиду воспринимаете как моментальный снимок, который нужно двигать вдоль цепи, пристройте эту синусоиду к цепочке автоматов. Ну или просто к проводу. Получаете разное направление тока в одной цепи?.. До точки КЗ ток одинаков для всей цепи. АВ4 "ловит" КЗ с соблюдением селективности лишь при условии, что порог его магнитного расцепителя ниже чем у других. Если разницы в порогах нет, или мала, то сработают все АВ одновременно. Через катушки всех АВ ток одинаковый. Кстати, по Вашей логике передвигаемой синусоиды амплитуда КЗ сначала доберется до АВ1, отключит цепь и таким образом "соблюдёт селективность", правда со стороны источника. |
|
|