Заземление трансформатора тока |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заземление трансформатора тока |
24.12.2005, 21:14
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 24.12.2005 Пользователь №: 4523 |
Подскажите пожалуйста, зачем заземлять вторичную обмотку трансформатора тока.(в ПУЭ прописано)
|
|
|
25.12.2005, 2:07
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Наверное не заземлять, а закорачивать.
Если трансформатор тока стоит в силовой сети, но измерительная его часть еще не подключена, то на вторичной обмотке будет напряжение 220х400/5=17600 вольт. Это в сети 220/380 и трансформатором тока на 400А. Неслабо, да? 17 кВ. Если вторичную обмотку не закоротить перемычкой, то таким напряжением можно прошить изоляцию трансформатора. А если случайно коснуться пальцем, вы никогда не лазали к аноду телевизора? а на свежем воздухе возле щита это будет гораздо приятнее. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2025, 22:24 |
|