Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 24.12.2005 Пользователь №: 4523 ![]() |
Подскажите пожалуйста, зачем заземлять вторичную обмотку трансформатора тока.(в ПУЭ прописано)
|
![]() |
|
![]() |
Гость_влад_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Заземлять нужно обязательно. В одной точке. Точно не помню, но, кажется,"И1". Это вопрос техники безопасности. На вторичной обмотке трансформаторов тока (ТТ) при разрыве в этой самой втор. обмотке развивается высокое напряжение (см. Viktor2004 ), после чего "возможен" пробой м-ду первичной и вторичной обмотками, что и вызывает появление перв. напр. на втор. обмотке. И перемычку устанавливать тоже нужно, точнее, требуется возможность установки перемычки на случай замены изм. прибора. Вообще-то для этих целей существуют специальные клеммники.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |