Выдача наряда и заполнение журнала? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выдача наряда и заполнение журнала? |
Гость_Dukes_* |
3.12.2008, 22:35
Сообщение
#1
|
Гости |
Никак не могу понять. Есть ЭЛ выполняющая работы по эл. измерениям и испытаниям (до1000В) на объектах сторонних организациях. Кто должен выдавать наряды на производство измерений и испытаний, Руководитель ЭЛ, имеющий право выдачи нарядов или ответственный персонал имеющий право выдачи нарядов от заказчика измерений. Разъясните пожалуйста чего и как надо делать???
|
|
|
11.12.2008, 16:50
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7248 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Наряды, по-моему, выдаются только отв. персоналу владельца ЭУ.
При работе прикомандированного персонала и СМО в действующих ЭУ, наряд выдается ответственным лицам по спискам от служб владельца ЭУ и под их наблюдением. При этом в дополнительных нарядах внутри СМО и прик. персонала необходимости не вижу. Допуск осуществляет ОП владельца ЭУ. Неаттестованный СМО и прик. персонал не допускается для работы в действующих ЭУ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
11.12.2008, 17:33
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1314 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
При работе прикомандированного персонала и СМО в действующих ЭУ, наряд выдается ответственным лицам по спискам от служб владельца ЭУ и под их наблюдением. При этом в дополнительных нарядах внутри СМО и прик. персонала необходимости не вижу. Допуск осуществляет ОП владельца ЭУ. СМО - отдельная тема, там по-другому все. Откомандировали к вам работников - они временно становятся вроде как вашим персоналом, работают по вашему распорядку, участвуют в вашей производственной деятельности. Проинструктировал их по схемам, оформил это дело, дал право выдачи наряда - и пусть их мастер выдает своей бригаде, с которой приехал, наряды и распоряжения. Только допускать их надо самому. При такой схеме допускающий только должен будет убедиться что меры безопасности указаны правильно и их хватает. Все, если допускающий все сделает правильно, то за все остальное будут отвечать командированные. Но, конечно, можно и самому выдать им наряд и можно поставить своего производителя, но тогда в случае чего отвечать придется и выдавшему наряд и производителю. Спрашивается - оно вам надо рулить бригадой, состоящей из людей, которых вы толком не знаете? Цитата Неаттестованный СМО и прик. персонал не допускается для работы в действующих ЭУ. Ну во-первых неэлектротехнический персонал. А во-вторых очень даже допускается, но под надзором наблюдающего. Причем неэлектротехнический персонал не может быть допущен на правах командированного, а вот в качестве СМО - запросто. Сообщение отредактировал Евгений - 11.12.2008, 17:35 -------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2024, 2:36 |
|