Подскажите пожалуйста, зачем заземлять вторичную обмотку трансформатора тока.(в ПУЭ прописано)
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 27.12.2005 Пользователь №: 4533 ![]() |
1.Не согласен с господином Виктором 2004. Напряжение на вторичной обмотке трансформатора не будет равно 220х400/5=17600 Напряжение на вторичной обмотке трансформатора будет равно напряжению первичной обмотки умноженному на коэффициент трансформации (400/5) в данном случае. А вот какое будет напр. на перв. обмотке? откуда цифра 220?. Можно взять цэшку и померить напр. на перв. обмотке трасф. тока, (в большенства случаев на отрезке аллюминевой шинки) которая и является первичной обмоткой трансф. тока. Напрядение на ней бедет зависеть от нагрузки на втор обмотку тт и будет в предеах (0.0...-4)В.
2. Заземлять нужно исключительно в целях электробезопасности при пробое фазного напряжения на втор. обмотку. На работу тт заземление одного конца его втор. обмотки никак не влияет. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |