Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Подключение 3-х фазного котла отопления 36кВт , Как подключить, что бы не было перекоса фаз

TNT
сообщение 10.12.2008, 22:28
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 10.12.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 12803



Доброго времени суток г-да Форумчане!
Помогите разобраться чайнику в таком случае.
Дано: частный дом(дача), кабельный ввод (ввг-нг 5*10), котел отопления 36кВт(заводского исполнения, полный автомат, закрытого типа) 3-х фазное подключение(3 тэна по 12кВт) каждый.
Сегодня при покупки котла продавцы напрягли такими словами. При подключинии такой мощности БУДЕТ!!! перекос фаз,
Надо: Грамотная схема подключения в т.н. что нужно установить , что бы избежать перекоса, может какие то стабилизаторы... и вообще какие мысли по поводу подводных камней в дальнейшем....
Р.S. Да, еще...дом строю в садовом товариществе, где ТП убитая, и напряжение плавает

Сообщение отредактировал AlexPetrov - 11.12.2008, 10:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
TNT
сообщение 12.12.2008, 14:45
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 10.12.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 12803



Спасибо за помощь она оказалась как всегда кстати icon_idea.gif , для себя понял одну ВАЖНУЮ вещь, стабилизаторы ставить нужно обязательно, но ПОСЛЕ КОТЛА потому, что планирую поставить два компьютера, хаб,сп.тарелку...и т.д. а котлы включить до стабилизаторов.
-Но повторюсь,стабилизатор ставить на одну фазу(самую плохую) или лучше на три? И если ставить на три фазы, то один общий или на каждую фазу свой?
-Да еще, эл.поверхность и жар.шкаф, наверное тоже будет лучше включить до стабилизаторов, как мне думается?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 13.12.2008, 12:09
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 1.12.2005
Из: Киев
Пользователь №: 4327



Цитата(TNT @ 12.12.2008, 13:45) *
стабилизаторы ставить нужно обязательно, но ПОСЛЕ КОТЛА потому, что планирую поставить два компьютера, хаб,сп.тарелку...и т.д. ... стабилизатор ставить на одну фазу(самую плохую) или лучше на три? И если ставить на три фазы, то один общий или на каждую фазу свой?
-Да еще, эл.поверхность и жар.шкаф, наверное тоже будет лучше включить до стабилизаторов, как мне думается?

Вам нужно сделать в доме две проводки - силовую и бытовую. В силовую - без стабилизаторов - включать котел, духовки, чайники, электроинструмент и т.п.
Бытовая сеть - после стабилизатора. В нее включать компьютеры, телевизоры, телефоны и т.п. Освещение тоже лучше пустить через стабилизатор, хотя это и потребует от него большей мощности, а, значит, он будет дороже. Стабилизировать достаточно одну фазу, а на входе стабилизатора поставить схему переключения в случае пропадания одной из фаз.
По сечению, нагрузкам и согласованиям Вам абсолютно правильно подсказали electrical-services и Олега. Но с другой стороны производители кабеля дают токи на один типоразмер выше, чем в ПУЭ. И включаться вся нагрузка одновременно будет не всегда. А с третьей стороны те же производители часто занижают сечения. Поэтому, действительно, благоразумнее сделать подвод более мощным.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- TNT   Подключение 3-х фазного котла отопления 36кВт   10.12.2008, 22:28
- - funt   Цитата(TNT @ 11.12.2008, 0:28) Доброго вр...   11.12.2008, 7:12
|- - TNT   Цитата(funt @ 11.12.2008, 9:12) Здравству...   11.12.2008, 7:52
|- - funt   Цитата(TNT @ 11.12.2008, 9:52) Если бы тр...   11.12.2008, 9:09
- - Andrey59   Промеряйте несколько раз за день напряжение. Может...   11.12.2008, 9:37
|- - Колясик   Цитата(Andrey59 @ 11.12.2008, 10:37) А во...   11.12.2008, 11:42
- - Взводатор   Как правило, делают 3 группы ТЭНов по 3 ТЭНа в гру...   11.12.2008, 14:19
- - TNT   Цитата(Andrey59 @ 11.12.2008, 9:37) А то ...   11.12.2008, 21:14
- - Victorr   А все-таки, что думаете по поводу стабилизатора на...   11.12.2008, 22:33
- - KIVOK   Надо: Грамотная схема подключения в т.н. что нужно...   12.12.2008, 0:40
- - Взводатор   Стабилизировать питание ТЭН-ов нет смысла - это и ...   12.12.2008, 11:20
- - Andrey59   Согласен для такой мощности (большой) и такой нагр...   12.12.2008, 13:29
- - TNT   Спасибо за помощь она оказалась как всегда кстати ...   12.12.2008, 14:45
|- - electrical-services   Цитата(TNT @ 12.12.2008, 14:45) Спасибо з...   12.12.2008, 16:58
|- - Взводатор   Цитата(TNT @ 12.12.2008, 13:45) стабилиза...   13.12.2008, 12:09
- - TNT   Цитата(electrical-services @ 12.12.2008,...   12.12.2008, 18:50
|- - OBON   Цитата(TNT @ 12.12.2008, 21:50) Может я к...   12.12.2008, 20:51
|- - Олега   Цитата(OBON @ 12.12.2008, 20:51) А вы хот...   13.12.2008, 10:55
- - electrical-services   Цитата(TNT @ 12.12.2008, 18:50) Может я к...   13.12.2008, 20:50
- - TNT   Доброго времени господа! Вот наконец-то появил...   13.12.2008, 21:42
- - TNT   Цитата(Олега @ 13.12.2008, 12:55) Успеха ...   13.12.2008, 22:01
- - Олега   Судя по представленным документам - это результат ...   13.12.2008, 23:09
- - Слава   Естесственно, для воплощения подобного необходим с...   14.12.2008, 11:50
- - Олега   Запуск может облегчить камин.   14.12.2008, 12:00
- - электроник1   просто подводи к нему 5 проводов и присоединяй. на...   14.12.2008, 19:48
- - TNT   Цитата(Олега @ 14.12.2008, 1:09) Судя по ...   14.12.2008, 20:25
- - Слава   Цитата7кВт мне предпологается это ОЧЕНЬ!!...   14.12.2008, 20:46
- - TNT   Цитата(Слава @ 14.12.2008, 22:46) Всё зав...   14.12.2008, 21:38
|- - OBON   Цитата(TNT @ 15.12.2008, 0:38) Дом деревя...   15.12.2008, 0:12
|- - Олега   Цитата(TNT @ 14.12.2008, 21:38) Дом дерев...   15.12.2008, 9:36
- - Слава   Теплопроводность у бруса хуже, чем у бревна. Стык ...   14.12.2008, 23:04
- - TNT   Доброго времени, господа. Привожу несколько фотогр...   3.4.2009, 22:09
- - Kirill   TNT, Вы сказали, что у Вас будет своя подстанция,...   7.4.2009, 21:09


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 14:05
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены