Помогите разобраться! знаю что подымался вопрос про автоматический выключатель! а если УЗО подключить наоборот будет ли работать?
|
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Я давненько видал, в щите от кинопроекционной аппаратуры в клубе, автоматы, то-ли чешские,то-ли польские, с нижним подключением
|
![]() |
|
Гость_ВВ_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Я давненько видал, в щите ... с нижним подключением Да зачем так далеко ходить? Я, лет 5 назад, собирал щиты. У Легранда шина была – только для нижнего подвода. А вообще – разговор не имеет смысла. В абсолютном большинстве АВ, в паспорте написано: подключение – любое. Хотя сталкивался и с таким: при подаче напряжения снизу (реже, сверху) пропускаемый ток снижается на 50%. В общем, смотрите паспорт. ВВ
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |