Подскажите пожалуйста, зачем заземлять вторичную обмотку трансформатора тока.(в ПУЭ прописано)
|
|
|
29.12.2005, 11:17
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 27.12.2005 Пользователь №: 4533 |
1. Напряжение 320 В - уже является высоким, для вторичной обмотки траннсформатора тока (в норм. режиме на ней менше 1В)
2. это напряжение может быть и больше, если будет больше коэффициент транчформации (600/5 и далее) 3. Напряжение более 12В переменки уже счтается опасным для человека. 4. Заземление вторичной обмотки трансформатора и закорачивание вторичной обмотки трансформатора - два разных мероприятия с разными целями и последствиями 5. Заземл. втор. обмотки - не спасет от высокого напряжения при разомкнутой втор. обмотке, но спасет от пробоя изоляции м/у перв. обмоткой и втор. обмоткой (будет работать защита) 6.Обмотки в первую очередь нужно закорачивать потому, что сердечник тт не расчитан на работу с разомкнутой втор. обмоткой, при разомкн. втор. обмотке и при протекании тока по перв. обмотке начинается "пожар железа" в магнитопроводе тт, т.е магнитопровод перегревается (почему конкретно - очень долго обьяснять) Вот все мои взгляды на мероприятия по безопасному обсл. тт, вот теперь можно с чем - то и не соглашаться |
|
|