При строительстве дома задают величину отпущенной мощности в кВА. Что это такое и как к нему перейти от ваттов и киловаттос?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 27.12.2005 Пользователь №: 4533 ![]() |
кВА -восточноевропейская ложнозрячая лягушка обитающая в северных широтах средней полосы России. "Большая советская энциклопеция том 12 пп.1257-2. политатомпиздат 1975г."
В электротехнической пром-и принято мощность большинства ПОТРЕБИТЕЛЕЙ определять в Ватах. Если потребитель активный (чайник, лампа накаливания, ТЭН) то другой информации о нем не требуется, на таких потребителях пишут (как правило) ном. мощность в Ватах, номинальное напряжение и все. Здесь нет вопросов о косинусе "фи"?, т.к. этот "фи"угол между током и напряжением данных потребителей равен нулю, косинус нуля равен 1 отсюда активная мошность (P) равна произведению тока через потребитель и напряжению на потребителе умноженному на этот преславутый косинус "фи", т.е. P=I*U*cos(fi)=P=I*U*1=P=I*U во как У потребителей имеюших в своем составе не только активное сопротивление, но и любое реактивное (индуктивность, емкость) принято писать на шильдике величину P в Ватах, а так же указывать величину кос."фи". Величина кос"фи" определяестя параметрами самих этих потребителей, а точнее соотношением их активных и реактивных сопротивлений. Например обычный эл. двигатель имеет на бирке : P=5кВТ, cos(fi)=0.85 Это значит следующее: Данный двигатель при работе (в ном. режиме) потребляет активную мощность в размере 5кВТ и полную мощность S равную P/cos(fi) (кВА) и реактивную мощность Q в размере U*I/sin(fi) или Q= корень из (S^2-P^2) (Вар) Для нахождения ном. тока двигателя нужно его S/3 (так как 3 фазы) и разделить на напряжение в фазе двигателя (220 или 380 для 0.4 кВ движков), впрочем ток указывается , как правило, на шильдике. Может появится вопрос, почему же на генераторах (трансформаторах) указывается мощность в ВА (вольт-амперах) А как ее еще указать? допустим, что на шильдике транса указана мощность 1000кВт. Это должно значить, что если я подцеплю кучу ТЭНов к данному трансу , то мощность отдаваемая трансом в ТЭНы (в ном. режиме работы транса) не может превышать 1000кВт Вроде все сходится . А если я захочу нагрузить транс катушкой индуктивности ? (кучей катушек?) И данный транс бкдет отдавать мощность уде 1000 кВА??? Тогда надпись на шильдике 1000кВт будет уже не правомерной. Поэтому мощность генераторов (трансформаторов) может опредиляться только в полной мощности (в нашем случае 1000кВА), а как ты ее (полную мощность) будеш использовать- твое дело. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2025, 5:28 |
|
![]() |