Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 4.10.2007 Пользователь №: 9548 ![]() |
Добрый дешь уважаемые гуру
возник вопрос куда должен ПРАВИЛЬНО садиться в сборке ВРУ проводник рабочего ноля питающего кабеля система получается четырёх проводная раньше всегда сажали на шину рабочего ноля ,аки она всетаки медная и сечение у неё оптимально сейчас инспектор говорит что нужно сажать на шину заземления и давать перемычкой соединение но шина заземления не всегда бывает медная и сечение её уменьше отверстиями крепежа |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7365 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
При совмещенных нулях и 4-х проводке наличие 2-х PEN шин, каждая из которых выполняет по-отдельности функции защитных и рабочих нулей, не является ошибкой.
Инспектор скорее неправ, заставляя Вас произвести классическое разделение PEN при сохранении 4-х проводки. Следующим требованием может быть требование о реконструкции сетей. В принципе можете использовать и ту медную одновременно как защитную и рабочую шину и здесь нарушения нет. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»