Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Испытание автоматов , Испытание автоматов

yrka
сообщение 18.12.2008, 10:10
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 9.11.2004
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1263



Начинают заставлять проводить новое измерение "испытание автоматических выключателей" если кто что нибудь знает о методике, о комлектах измерения( какой лучше) прошу откликнутся
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
yrka
сообщение 19.12.2008, 17:22
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 9.11.2004
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1263



кто может что либо сказать о комплектах РТ-2048 (РТ-2048М), что за зверь, например, можно ли 2кА-ным прогрузить ВА 47-29 С6 не только по токовой но и по тепловой защите
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shapiton
сообщение 22.12.2008, 14:35
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 233
Регистрация: 22.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7665



Цитата(yrka @ 19.12.2008, 17:22) *
кто может что либо сказать о комплектах РТ-2048 (РТ-2048М), что за зверь, например, можно ли 2кА-ным прогрузить ВА 47-29 С6 не только по токовой но и по тепловой защите

Комплектом можно работать. Есть несколько вариантов исполнения по току. Я работал с РТ до 10кА. Максимум аппарат выдал 8500А, реально это зависит от "питающей" сети. При работе следует учитывать "ступенчатость" подъёма тока(в зависимости от выбранного времени) и при этом значения тока могут снижаться, кстати в инструкции к РТ это написано. Макимум что приходилось "грузить" ВА 55-41 2000А.
Когда приезжал на очедную аттестацию к производителю, предлагали еще кучу модификаций.
Есть маленькая закавыка. При прогрузке 3х фазных АВ, на соседнюю от прогружаемой фазу, вешается концы встроенного в прибор секундомера. Так вот- нельзя эти концы сажать на токовую цепь. Я сколько себе не говорил этого, однажды посадил. РТ в ремонт(


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- yrka   Испытание автоматов   18.12.2008, 10:10
- - UVM   Пргрузку автоматов делают перед вводом в эксплуата...   18.12.2008, 10:29
- - yrka   к сожалению являюсь, но у нас в городе это испытан...   18.12.2008, 20:55
- - Слава   Автор: Янсюкевич Виктор Александрович av.pdf - всё...   18.12.2008, 21:10
|- - gomed12   Цитата(Слава @ 18.12.2008, 21:10) А вообщ...   19.12.2008, 13:50
- - Andrey59   Я не из лаборатории, но обратите внимание чтобы ус...   19.12.2008, 13:33
- - yrka   кто может что либо сказать о комплектах РТ-2048 (Р...   19.12.2008, 17:22
|- - Shapiton   Цитата(yrka @ 19.12.2008, 17:22) кто може...   22.12.2008, 14:35
- - Andrey59   Нельзя у него минимальный регистрируемый ток 20А. ...   19.12.2008, 17:47
- - Слава   ЦитатаИспытания АВ по отключаемой мощности схожи с...   19.12.2008, 19:56
|- - gomed12   Цитата(Слава @ 19.12.2008, 19:56) Что зна...   22.12.2008, 17:35
- - Гость   Есть приборы серии УПТР-МЦ для испытания автоматов...   20.12.2008, 15:28
- - Andrey59   Для малых токов УПТР больше подходит - унего ток о...   22.12.2008, 14:41
- - Слава   Цитатаgomed12 Убедил. Но всё равно кол-во срабатыв...   22.12.2008, 20:03
- - Andrey59   Прогружать автоматы очень желательно т.к. много по...   23.12.2008, 9:39
- - Слава   ЦитатаМногие современные автоматы имеют сменные ра...   23.12.2008, 18:03
- - Andrey59   Сменные расцепителиможно конкретно посмотреть здес...   24.12.2008, 10:24
- - ez81   Автоматические выключатели исп. тепловая трехкратн...   12.2.2009, 1:27
- - сэм   Чтобы правильно испытать ,надо бтать ТУ и методик...   13.2.2009, 11:11
- - Гость   Вы никогда не задумывались, почему в продаже нет п...   2.4.2009, 11:26
|- - Uran   QUOTE Вы никогда не задумывались, почему в продаже...   2.4.2009, 18:24
|- - АМО   [quote name='Гость' date='2.4.2009, 18...   9.6.2009, 9:31
- - Гость_shapiton_*   Прогружаю АВ Merlin Gerin. Каким током грузить теп...   8.6.2009, 16:02
- - Uran   На Меллерах вроде тоже 6Iн, прогрузите при 6Iн, ес...   8.6.2009, 18:27
|- - Гость_shapiton_*   Цитата(Uran @ 8.6.2009, 18:27) На Меллера...   11.6.2009, 10:45
|- - Uran   QUOTE (Гость_shapiton_* @ 11.6.2009, 12:4...   11.6.2009, 12:07
|- - Shapiton   Цитата(Uran @ 11.6.2009, 13:07) уставки в...   15.6.2009, 8:36
|- - Uran   QUOTE (Shapiton @ 15.6.2009, 9:36) Вот от...   26.6.2009, 12:31
- - Andrey59   Ихние испытания определяются МЭКами. Сходите на са...   8.6.2009, 21:40
- - Скиф   Насчёт Merlin Gerin, у Schneider Electric есть исп...   11.6.2009, 23:17
- - Скиф   Если не ошибаюсь год назад MERLIN GERIN 34547 стои...   25.6.2009, 19:17
- - Shapiton   На NSX, каюсь, не смотрел(у меня NS и Masterpact)....   1.7.2009, 8:14
- - Klioleg   Господа! Помогите пожалуйста! АВ типа Tmax...   20.1.2011, 9:15
- - Работник   Про не прогружать не находил информации, я их груз...   25.1.2011, 18:54