![]() заземление в вру |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() заземление в вру |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 4.10.2007 Пользователь №: 9548 ![]() |
Добрый дешь уважаемые гуру
возник вопрос куда должен ПРАВИЛЬНО садиться в сборке ВРУ проводник рабочего ноля питающего кабеля система получается четырёх проводная раньше всегда сажали на шину рабочего ноля ,аки она всетаки медная и сечение у неё оптимально сейчас инспектор говорит что нужно сажать на шину заземления и давать перемычкой соединение но шина заземления не всегда бывает медная и сечение её уменьше отверстиями крепежа |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
инспектор всё правильно говорит. приходит, кстати говоря, не обязательно рабочий нуль. он может быть и совмещнный. вернёмся к делу. эта жила должна сесть на РЕ-шину. её следует выполнять медной, допускается делать из стали, не допускается делать её из алюминия. потом перемычкой не ниже сечения приходящей жилы надо соединить РЕ-шину с N-шиной. N-шина может быть из любого металла. вроде бы так.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 8:31 |
|
![]() |