Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Поиск неисправностей и испытание КЛ

Гость_362_*
сообщение 28.4.2007, 14:39
Сообщение #1





Гости






КТО РАБОТАЛ С РЕФЛЕКТОМЕТРАМИ ИСКРА-3 , РЕЙС-205, РЕЙС-305 ИЛИ РИ-20М
ПРОШУ ВЫСКАЗАТЬ СВОЕ МНЕНИЕ О НИХ И ОСОБЕННОСТЯХ ИХ ЭКСПЛУОТАЦИИ

ТАКЖЕ ИНТЕРЕСНО УСЛЫШАТЬ МНЕНИЕ ОБ ИСПЫТАНИИ КЛ ИЗ СПЭ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
NariK
сообщение 24.12.2008, 16:11
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 4.12.2008
Из: Луганск
Пользователь №: 12754



Спасибо, ТУ уже забрал..


А вот и кабелек из сшитого полиэтилена в лоточке горит себе....

http://www.electrik.org/forum/index.php?au...load&id=119

Сообщение отредактировал NariK - 24.12.2008, 16:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
actto
сообщение 24.12.2008, 23:27
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 90
Регистрация: 15.4.2008
Из: Хабаровск
Пользователь №: 10951



Цитата(NariK @ 24.12.2008, 17:11) *
А вот и кабелек из сшитого полиэтилена в лоточке горит себе....

http://www.electrik.org/forum/index.php?au...load&id=119

И естественно на муфте...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NariK
сообщение 25.12.2008, 8:48
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 4.12.2008
Из: Луганск
Пользователь №: 12754



Цитата(actto @ 24.12.2008, 22:27) *
И естественно на муфте...


А вот и нет-на целом месте


в ТУ пишут-рекомендуется в эксплуатации испытывать 120 кВ постоянки 15 мин, что собственно и было сделано перед вводом в эксплуатацию.

Вот еще доклад про кабели_СПЭ (правда только для 1-10кВ):

http://www.electrik.org/forum/index.php?au...load&id=120
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
actto
сообщение 25.12.2008, 12:07
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 90
Регистрация: 15.4.2008
Из: Хабаровск
Пользователь №: 10951



Цитата(NariK)
в ТУ пишут-рекомендуется в эксплуатации испытывать 120 кВ постоянки 15 мин, что собственно и было сделано перед вводом в эксплуатацию.

У нас столько не выдержат, по крайней мере две линии по 2,7км. построенные три года назад. О ни унас вылетают при 45кв, и все вылеты на мантажных муфтах. Прошлым летом "подняли" 6 муфт, после этого нам негласно запретили их испытывать. Хотя мы этому только рады icon_biggrin.gif , сами они в эксплуатации не вылетают, а если кто нибуть постарается (в прошлом году например рекламщики пробурили, причём бурку не остановила бетонная плита лотка, разбили кувалдами и дальше бурить), так искать их (повреждение) одно удовольствие (трасса есть, дожигаются легко) icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 1:16
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены