Здравствуйте.
Господа электрики, нужен совет. Нужно выбрать систему заземления. Установка такая - генератор 10 кВ, от него отходят линии на трасформатор 10/0,4, территориально генератор и трансформатор находятся близко. Интрересует какая система заземления должна быть использованна, а то я запутался читая ПУЭ. Заранее спасибо. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7365 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Как правильно заметил VladM буквенное обозначение системы заземления применяется для ЭУ до 1000В.
Установка такая - генератор 10 кВ, от него отходят линии на трасформатор 10/0,4, территориально генератор и трансформатор находятся близко. Интрересует какая система заземления должна быть использованна, а то я запутался читая ПУЭ. Скорее здесь речь идет о высокой стороне и ситема заземления д/б с изолированной нейтралю, но корпуса оборудования заземлены. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»