Шины PE и N в шкафах автоматики , из чего сделать? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Шины PE и N в шкафах автоматики , из чего сделать? |
26.12.2008, 5:24
Сообщение
#1
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 |
Задача: Сделать шины PE и N для подключения нескольких проводов разного сечения (вплоть до 185 кв.мм). Самое важное - эстетика, поэтому нужно что-то покупное.
Примечание: Согласно ПУЭ шина N должна быть изолирована, а PE - не изолирована от корпуса. Варианты: 1) ИЭКовская мелочевка. Хлипковато и только малые сечения проводов. 2) У Риттала есть хорошая красивая шина заземления, которая может быть закреплена на наклонных и прямых скобах. Также у них есть специальные болты заземления, которые крепятся в стойки или основания шкафа TS8. Этот вариант неудобен тем, что я сам перешел на шкафы SAREL и из-за "какой-то" шины 3) Шины выполнить в виде клеммников на ДИН-рейках. Желто-зеленые клеммники PE имеют контакт с ДИН-рейкой, а голубые клеммы N изолированы. Клеммы соединить между собой клеммными мостиками. Две сборки клемм PE и N соединить между собой проводом. Канает этот вариант по правилам безопасности? Кто еще какие варианты предложит? |
|
|
26.12.2008, 20:48
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 22.12.2008 Из: РК. г.Сыктывкар Пользователь №: 12909 |
-------------------- Возможно все. Предела нет.
|
|
|
27.12.2008, 12:47
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А в какую дырку провод на 185 пихать? (Unlimits? Возможно все. Предела нет?) Сообщение отредактировал Олега - 27.12.2008, 12:50 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2024, 12:43 |
|