Проблема с УЗО |
Гость_ЕГОР_* |
12.11.2005, 17:47
Сообщение
#1
|
Гости |
Уважаемые профи, подскажите. Проблема следующая. В дом введено 3 фазы. Разделено на три группы. У каждой группы свое УЗО 30 мА-АВВ. А еще стоит общее 3-фазное УЗО 300мА-Легран. При утечке срабатывают оба УЗО - групповое и общее одновременно, хотя по логике, должно только групповое. Кстати с автоматами тоже самое- при кз срабатывает автомат контура и вводный.
УЗО меняли на другие - не помогает. |
|
|
13.1.2006, 16:11
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
Цитата(gost1) время срабатывания одно 0,5 сек у всех
В соответсвии с требованиями ГОСТ Р50030.2-99; ГОСТ Р50345-99; ГОСТ Р51326-99 предельное время отключения УЗО общего назначения должно составлять: Iутечки ном. менее или=0,3с 2Iутечки ном. менее или=0,15с 5Iутечки ном. менееили=0,04с для УЗО типа S: Iутечки ном. более 0,2 - менее или=0,5с 2Iутечки ном.более 0,09 - менее или=0,25с 5Iутечки ном. более 0,05 - менееили=0,15с Неотключающий дифференциальный ток =0,5Iн, для УЗО всех типов -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
|
|