Проблема с УЗО

Гость_ЕГОР_*
сообщение 12.11.2005, 17:47
Сообщение #1





Гости






Уважаемые профи, подскажите. Проблема следующая. В дом введено 3 фазы. Разделено на три группы. У каждой группы свое УЗО 30 мА-АВВ. А еще стоит общее 3-фазное УЗО 300мА-Легран. При утечке срабатывают оба УЗО - групповое и общее одновременно, хотя по логике, должно только групповое. Кстати с автоматами тоже самое- при кз срабатывает автомат контура и вводный.
УЗО меняли на другие - не помогает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Джин
сообщение 13.1.2006, 16:11
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 409
Регистрация: 2.5.2005
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340



Цитата(gost1)
время срабатывания одно 0,5 сек у всех


В соответсвии с требованиями ГОСТ Р50030.2-99; ГОСТ Р50345-99; ГОСТ Р51326-99 предельное время отключения УЗО общего назначения должно составлять:
Iутечки ном. менее или=0,3с
2Iутечки ном. менее или=0,15с
5Iутечки ном. менееили=0,04с
для УЗО типа S:

Iутечки ном. более 0,2 - менее или=0,5с
2Iутечки ном.более 0,09 - менее или=0,25с
5Iутечки ном. более 0,05 - менееили=0,15с

Неотключающий дифференциальный ток =0,5Iн, для УЗО всех типов


--------------------
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2024, 14:26
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены