Господа, кто-то сможет ответить, вопросы по наружнему электроснабжению..
1) почему сечение кабеля выбирается по рассчетному току а не по установленному? Ведь рассчетный ток - это усредненное значение, ток может быть больше расчетного.. 2) аварийный режим работы - как долго он может продлиться? Считаются ли потери напряжения при аварийном режиме? Если на каждом из двух вводов по 1 кабелю - значит сечение кабелей считается по аварийному режиму, так? |
|
|
Гость_с2н5он_* |
14.1.2009, 23:59
Сообщение
#2
|
Гости |
1. проще говоря делается технико-экономическое обоснование. никто Вам не запрещает выбрать кабель по установленной мощности, да ток может быть больше расчетного (теоретически), но незначительное время, на практике он как минимум на 30 процентов ниже расчетного.
2. смотря какой аварийный режим. нет не расчитываются - смысл какой? если второй кабель не является резервным, то да |
|
|
15.1.2009, 10:02
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17540 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
смотря какой аварийный режим. нет не расчитываются - смысл какой? если второй кабель не является резервным, то да Подразумевается именно увеличение нагрузки на кабеле при выходе из строя одного из взаимо-резервируемых. Потери считаются обязательно. Только нормативчик помягче. По-моему допускают 10%. Из ГОСТ Р 13109: "Нормально и предельно допускаемые значения установившегося отклонения напряжения на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10 % от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721-77 и ГОСТ 21128-83 " |
|
|