Есть такая ситуация.
Имеется трансформатор напряжения трехфазный со схемой соединения звезда - звезда с нулем.
Но во вторичной цепи используется схема с изолированной нейтралью.
Можно ли использовать этот трансформатор, ничего не присоединяя к его нейтрали, т.е. оставить ее "висеть" в воздухе?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
dimbas
сообщение 15.1.2009, 16:00
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 188
Регистрация: 25.7.2007
Пользователь №: 9079



если нагрузка симметричная то можно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- kshark   Подключение трехфазного трансформатора   15.1.2009, 13:20
- - dimbas   если нагрузка симметричная то можно   15.1.2009, 16:00
- - kshark   Нет, не симметричная.   15.1.2009, 16:35
- - mic61   А если бы поподробнее. Уровни напряжения трансформ...   15.1.2009, 18:48
- - doro   речь идет о силовом трансформаторе или измерительн...   15.1.2009, 19:25
- - OWOd   В воздухе оставлять не надо, поставьте пробойник. ...   15.1.2009, 21:03
- - kshark   Трансформатор имеет следующие параметры: напряжени...   16.1.2009, 10:59
|- - mic61   С трансформатором теперь ясно. Необходимо уточнить...   16.1.2009, 11:45
|- - Uran   QUOTE (kshark @ 16.1.2009, 11:59) Трансфо...   16.1.2009, 15:54
|- - gomed12   Цитата(Uran @ 16.1.2009, 15:54) Можно вк...   16.1.2009, 16:30
|- - Uran   QUOTE (gomed12 @ 16.1.2009, 17:30) На осн...   16.1.2009, 16:39
|- - gomed12   Цитата(Uran @ 16.1.2009, 16:39) Если дума...   16.1.2009, 20:38
- - kshark   В том то и дело, что заземлять нейтраль нельзя - с...   16.1.2009, 12:37
|- - mic61   А куда ж он потечет, если "система с изолиров...   16.1.2009, 13:34
- - gomed12   ЦитатаМожно ли использовать этот трансформатор, ни...   16.1.2009, 13:44
- - kshark   Я имел ввиду, что при замыкании на землю одной из ...   16.1.2009, 15:06
|- - mic61   Цитата(kshark @ 16.1.2009, 14:06) А для з...   16.1.2009, 15:43
|- - gomed12   Цитата(kshark @ 16.1.2009, 15:06) Я имел ...   16.1.2009, 15:48
- - kshark   РУ-220 - реле утечки рудничное. Подключается парал...   16.1.2009, 16:42
|- - Uran   QUOTE (kshark @ 16.1.2009, 17:42) РУ-220 ...   16.1.2009, 17:06
- - Uran   Уважаемый Gomed, вопрос в теме "Чайника...   16.1.2009, 20:52
|- - gomed12   Цитата(Uran @ 16.1.2009, 20:52) Уважаемый...   16.1.2009, 21:00
|- - mic61   Защищать, конечно, правильно подобранными АП-шками...   16.1.2009, 21:08
- - gomed12   ЦитатаАП-шками с обоих сторон Защитили тр-р, обору...   16.1.2009, 21:57
|- - Uran   QUOTE (gomed12 @ 16.1.2009, 22:57) Защити...   16.1.2009, 22:10
||- - gomed12   Цитата(Uran @ 16.1.2009, 22:10) Главное о...   17.1.2009, 2:07
|- - mic61   Цитата(gomed12 @ 16.1.2009, 20:57) Защити...   16.1.2009, 22:28
|- - Roman_D   Цитата(mic61 @ 16.1.2009, 21:28) А Вам АП...   16.1.2009, 23:45
|- - mic61   Цитата(Roman_D @ 16.1.2009, 22:45) То-то ...   17.1.2009, 0:42
|- - Ретро РЗиА   Цитата(Roman_D @ 16.1.2009, 23:45) То-то ...   17.1.2009, 0:55
- - Uran   Доброго утра. Gomed, как писал выше mic61, данные ...   17.1.2009, 9:54
- - gomed12   Цитата(Uran @ 17.1.2009, 9:54) ...писал в...   17.1.2009, 12:18