Аварийный режим |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Аварийный режим |
14.1.2009, 17:39
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 29.7.2008 Пользователь №: 11751 |
Господа, кто-то сможет ответить, вопросы по наружнему электроснабжению..
1) почему сечение кабеля выбирается по рассчетному току а не по установленному? Ведь рассчетный ток - это усредненное значение, ток может быть больше расчетного.. 2) аварийный режим работы - как долго он может продлиться? Считаются ли потери напряжения при аварийном режиме? Если на каждом из двух вводов по 1 кабелю - значит сечение кабелей считается по аварийному режиму, так? |
|
|
Гость_с2н5он_* |
16.1.2009, 0:06
Сообщение
#2
|
Гости |
1. тогда да, каждый из КЛ расчитывается на полную нагрузку
2. понял про какой аварийный режим (думал разговор о КЗ) - нет, нормально допустимое отклонение напряжения в любом режиме работы ±5, предельно допустимое отклонение ±10, т.е. по ГОСТ допускается отклонение напряжения от 5 до 10 процентов на период равный 5% процентов от времени замера уровня напряжения, минимальное время замера - 24 часа |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 14.1.2025, 14:43 |
|