Господа, кто-то сможет ответить, вопросы по наружнему электроснабжению..
1) почему сечение кабеля выбирается по рассчетному току а не по установленному? Ведь рассчетный ток - это усредненное значение, ток может быть больше расчетного..
2) аварийный режим работы - как долго он может продлиться? Считаются ли потери напряжения при аварийном режиме? Если на каждом из двух вводов по 1 кабелю - значит сечение кабелей считается по аварийному режиму, так?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_с2н5он_*
сообщение 16.1.2009, 0:06
Сообщение #2





Гости






1. тогда да, каждый из КЛ расчитывается на полную нагрузку
2. понял про какой аварийный режим (думал разговор о КЗ) - нет, нормально допустимое отклонение напряжения в любом режиме работы ±5, предельно допустимое отклонение ±10, т.е. по ГОСТ допускается отклонение напряжения от 5 до 10 процентов на период равный 5% процентов от времени замера уровня напряжения, минимальное время замера - 24 часа