Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Олега
сообщение 15.1.2009, 17:52
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17838
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



По бет.подвалу высотой прим. 0.8м предполагается вся горизонтальная разводка розеточных групп 1-го этажа коттеджа. Плюс освещение подвала - пара св-ков. Плюс ввод.
Открыл журнал "Я электрик" - в подвале только 42В и ниже.
Предполагал:
В группах и на освещение - кабель ВВГнг в трубах ДКС серии 9 Плюс УЗО
Ввод - через стенку подвала и до ГРЩ в ПВД-ПНД, d63.
На чем остановиться? icon_redface.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 16.1.2009, 12:04
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17838
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Хозяин изъявил желание и свет устроить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Олега   220В по подвалу   15.1.2009, 17:52
- - savelij   Не смотрел "Я электрик", но примерно так...   15.1.2009, 19:23
|- - Олега   Цитата(savelij @ 15.1.2009, 19:23) Не смо...   15.1.2009, 22:27
- - Aleks 72   Цитатав подвале только 42В и ниже. потребители.Тр...   15.1.2009, 20:24
- - Aleks 72   прошу прощения за не корректную формулировку. Имел...   15.1.2009, 23:57
- - Олега   Про 42В, про эл.безопасность. Из восьми мер защиты...   16.1.2009, 7:12
- - Aleks 72   А на освещение,я бы транс поставил все-таки теснов...   16.1.2009, 10:32
- - savelij   Алекс, Олега вроде речь про освещение подвала и не...   16.1.2009, 11:01
- - Олега   Хозяин изъявил желание и свет устроить.   16.1.2009, 12:04
|- - savelij   Цитата(Олега @ 16.1.2009, 12:04) Хозяин и...   16.1.2009, 13:15
- - gomed12   ЦитатаМожно головой светильник сбить,а пардон задн...   16.1.2009, 13:52
- - Aleks 72   Цитата(gomed12 @ 16.1.2009, 16:52) Можно ...   16.1.2009, 21:27
- - Олега   ГОСТ50571.13-96: "706. Стесненные помещения ...   16.1.2009, 21:32
- - Aleks 72   Ни фига ты заморочился!!! Мое субьекти...   16.1.2009, 22:11
- - Олега   "Ни фига ты заморочился!!!" ...   17.1.2009, 10:47
- - OBON   Цитата(Олега @ 15.1.2009, 20:52) По бет.п...   17.1.2009, 17:43
|- - Олега   Цитата(OBON @ 17.1.2009, 17:43) В Вашем с...   17.1.2009, 21:42
- - Aleks 72   ЦитатаА есть ли приятные на вид щиты с трансами У...   17.1.2009, 18:20
|- - Олега   Цитата(Aleks 72 @ 17.1.2009, 18:20) если ...   17.1.2009, 22:00
- - Aleks 72   вполне мог ошибится. Суть в том,что не знаю точно ...   17.1.2009, 22:05
- - Олега   Если есть ромбик и в нем "III", то это ...   17.1.2009, 22:32
- - Aleks 72   в смысле? III обозначает гальваническую развязку?   17.1.2009, 22:38
- - Олега   Прошу прощения, не прав, это относится к подключае...   17.1.2009, 22:46