Подключение трехфазного трансформатора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение трехфазного трансформатора |
15.1.2009, 13:20
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 15.1.2009 Пользователь №: 13141 |
Есть такая ситуация.
Имеется трансформатор напряжения трехфазный со схемой соединения звезда - звезда с нулем. Но во вторичной цепи используется схема с изолированной нейтралью. Можно ли использовать этот трансформатор, ничего не присоединяя к его нейтрали, т.е. оставить ее "висеть" в воздухе? |
|
|
16.1.2009, 12:37
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 15.1.2009 Пользователь №: 13141 |
В том то и дело, что заземлять нейтраль нельзя - система с изолированной нейтралью.
Если ее заземлить, то через землю потечет ток при несимметричной нагрузке, что недопустимо. А трансформатор стоит один, ничего параллельного с ним нет. |
|
|
16.1.2009, 13:34
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1517 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
А куда ж он потечет, если "система с изолированной нейтралью"?
Давайте перейдем к терминам ТОЭ. Значит у Вас источник питания (трансформатор) собран в звезду, а нагрузка - в треугольник. При несимметричной нагрузке перекоса фаз не избежать, увы... Но при заземлении нейтрали тр-ра избавляемся от "прелестей" "изолированной нейтрали", а именно перенапряжений при замыкании на землю одной из фаз. Можно, конечно, и разрядник (ОПН) в нейтраль, а зачем? Да и защищать Вашу нагрузку будет проще при глухо заземленной нейтрали (от тех же замыканий на землю.) -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 15.1.2025, 8:27 |
|