Подключение трехфазного трансформатора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение трехфазного трансформатора |
15.1.2009, 13:20
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 15.1.2009 Пользователь №: 13141 |
Есть такая ситуация.
Имеется трансформатор напряжения трехфазный со схемой соединения звезда - звезда с нулем. Но во вторичной цепи используется схема с изолированной нейтралью. Можно ли использовать этот трансформатор, ничего не присоединяя к его нейтрали, т.е. оставить ее "висеть" в воздухе? |
|
|
16.1.2009, 13:44
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7325 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата Можно ли использовать этот трансформатор, ничего не присоединяя к его нейтрали, т.е. оставить ее "висеть" в воздухе? 1. Получите систему заземления ТТ, но при этом нейтраль транс-ра должна быть заземлена для защиты питающей линии от однофазного к.з., косвенного прикосновения и отдельное независимое от нейтрали трансформатора заземление для потребителей, по рис. 1.7.5.а ПУЭ. 2. При невозможности выполнения ЗУ потребителей, возможна прокладка РЕ-проводника от заземленной нейтрали тр-ра до корпусов потребителей. 3. Необходимо предусмотреть защиту от пробоя первички на вторичку тр-ра посредством реле напряжения. 4. Выполнить СУП. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 15.1.2025, 2:31 |
|