Есть такая ситуация.
Имеется трансформатор напряжения трехфазный со схемой соединения звезда - звезда с нулем. Но во вторичной цепи используется схема с изолированной нейтралью. Можно ли использовать этот трансформатор, ничего не присоединяя к его нейтрали, т.е. оставить ее "висеть" в воздухе? |
|
|
16.1.2009, 15:06
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 15.1.2009 Пользователь №: 13141 |
Я имел ввиду, что при замыкании на землю одной из фаз через ноль потечет ток, что недопустимо - именно для этого нейтраль и изолированная. При изолированной нейтрали и попадании фазы на землю токов утечки не будет.
А для защиты от токоы утечки стоит реле РУ-220. |
|
|
16.1.2009, 15:48
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7325 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Я имел ввиду, что при замыкании на землю одной из фаз через ноль потечет ток, что недопустимо - именно для этого нейтраль и изолированная. При изолированной нейтрали и попадании фазы на землю токов утечки не будет. А для защиты от токоы утечки стоит реле РУ-220. А куда подключаете катушку РУ-220? Электрически изолированная нейтраль не означает, что аварийные токи не должны течь по нейтрали, иначе защита от утечек, пробоя на корпус оборудования не будет работать, нейтраль развязана от ОПЧ только гальванически. Или необходимо выполнить систему IT с пробивным предохранителем (с большим сопротивлением) между нейтралю тр-ра и его ЗУ, при этом ПЧ потребителей заземлены. Контроля утечек на землю отсутствует, защита только по МТЗ с отключением тр-ра по питанию. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»