Есть такая ситуация.
Имеется трансформатор напряжения трехфазный со схемой соединения звезда - звезда с нулем. Но во вторичной цепи используется схема с изолированной нейтралью. Можно ли использовать этот трансформатор, ничего не присоединяя к его нейтрали, т.е. оставить ее "висеть" в воздухе? |
|
|
16.1.2009, 10:59
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 15.1.2009 Пользователь №: 13141 |
Трансформатор имеет следующие параметры:
напряжение: 380/220 В схема соединения: звезда - звезда с нулем мощность: 25 кВА. Особенность схемы в том, что на линии 380 и 220 вольт система с изолированной нейтралью, т.е. 380 и 220 - это линейное напряжение. Возможности купить трансформатор без нуля нет, поэтому и возникла ситуация. В качестве нагрузки: цепи управления, освещение, обогрев - все подключается между двумя фазами, поэтому нагрузка несимметричная. |
|
|
16.1.2009, 15:54
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Трансформатор имеет следующие параметры: напряжение: 380/220 В схема соединения: звезда - звезда с нулем мощность: 25 кВА. Особенность схемы в том, что на линии 380 и 220 вольт система с изолированной нейтралью, т.е. 380 и 220 - это линейное напряжение. Возможности купить трансформатор без нуля нет, поэтому и возникла ситуация. В качестве нагрузки: цепи управления, освещение, обогрев - все подключается между двумя фазами, поэтому нагрузка несимметричная. Можно включить, все нормально. Только автоматы ставьте по нагрузке. |
|
|
16.1.2009, 16:30
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7325 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Можно включить, все нормально. Только автоматы ставьте по нагрузке. На основании чего данное утверждение? При пробое одной фазы на ОПЧ будем ждать пробоя второй фазы? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»