Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Подключение трехфазного трансформатора

kshark
сообщение 15.1.2009, 13:20
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 15.1.2009
Пользователь №: 13141



Есть такая ситуация.
Имеется трансформатор напряжения трехфазный со схемой соединения звезда - звезда с нулем.
Но во вторичной цепи используется схема с изолированной нейтралью.
Можно ли использовать этот трансформатор, ничего не присоединяя к его нейтрали, т.е. оставить ее "висеть" в воздухе?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
kshark
сообщение 16.1.2009, 10:59
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 15.1.2009
Пользователь №: 13141



Трансформатор имеет следующие параметры:
напряжение: 380/220 В
схема соединения: звезда - звезда с нулем
мощность: 25 кВА.
Особенность схемы в том, что на линии 380 и 220 вольт система с изолированной нейтралью, т.е. 380 и 220 - это линейное напряжение.
Возможности купить трансформатор без нуля нет, поэтому и возникла ситуация.
В качестве нагрузки: цепи управления, освещение, обогрев - все подключается между двумя фазами, поэтому нагрузка несимметричная.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 16.1.2009, 15:54
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



QUOTE (kshark @ 16.1.2009, 11:59) *
Трансформатор имеет следующие параметры:
напряжение: 380/220 В
схема соединения: звезда - звезда с нулем
мощность: 25 кВА.
Особенность схемы в том, что на линии 380 и 220 вольт система с изолированной нейтралью, т.е. 380 и 220 - это линейное напряжение.
Возможности купить трансформатор без нуля нет, поэтому и возникла ситуация.
В качестве нагрузки: цепи управления, освещение, обогрев - все подключается между двумя фазами, поэтому нагрузка несимметричная.

Можно включить, все нормально. Только автоматы ставьте по нагрузке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 16.1.2009, 16:30
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7344
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Uran @ 16.1.2009, 15:54) *
Можно включить, все нормально. Только автоматы ставьте по нагрузке.

На основании чего данное утверждение?
При пробое одной фазы на ОПЧ будем ждать пробоя второй фазы?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 16.1.2009, 16:39
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



QUOTE (gomed12 @ 16.1.2009, 17:30) *
На основании чего данное утверждение?
При пробое одной фазы на ОПЧ будем ждать пробоя второй фазы?

Если думать по Вашему, что фаза должна пробиваться на ОПЧ, то ни один транс нельзя включать в сеть.
Есть такие трансы и они работают нормально.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- kshark   Подключение трехфазного трансформатора   15.1.2009, 13:20
- - dimbas   если нагрузка симметричная то можно   15.1.2009, 16:00
- - kshark   Нет, не симметричная.   15.1.2009, 16:35
- - mic61   А если бы поподробнее. Уровни напряжения трансформ...   15.1.2009, 18:48
- - doro   речь идет о силовом трансформаторе или измерительн...   15.1.2009, 19:25
- - OWOd   В воздухе оставлять не надо, поставьте пробойник. ...   15.1.2009, 21:03
- - kshark   Трансформатор имеет следующие параметры: напряжени...   16.1.2009, 10:59
|- - mic61   С трансформатором теперь ясно. Необходимо уточнить...   16.1.2009, 11:45
|- - Uran   QUOTE (kshark @ 16.1.2009, 11:59) Трансфо...   16.1.2009, 15:54
|- - gomed12   Цитата(Uran @ 16.1.2009, 15:54) Можно вк...   16.1.2009, 16:30
|- - Uran   QUOTE (gomed12 @ 16.1.2009, 17:30) На осн...   16.1.2009, 16:39
|- - gomed12   Цитата(Uran @ 16.1.2009, 16:39) Если дума...   16.1.2009, 20:38
- - kshark   В том то и дело, что заземлять нейтраль нельзя - с...   16.1.2009, 12:37
|- - mic61   А куда ж он потечет, если "система с изолиров...   16.1.2009, 13:34
- - gomed12   ЦитатаМожно ли использовать этот трансформатор, ни...   16.1.2009, 13:44
- - kshark   Я имел ввиду, что при замыкании на землю одной из ...   16.1.2009, 15:06
|- - mic61   Цитата(kshark @ 16.1.2009, 14:06) А для з...   16.1.2009, 15:43
|- - gomed12   Цитата(kshark @ 16.1.2009, 15:06) Я имел ...   16.1.2009, 15:48
- - kshark   РУ-220 - реле утечки рудничное. Подключается парал...   16.1.2009, 16:42
|- - Uran   QUOTE (kshark @ 16.1.2009, 17:42) РУ-220 ...   16.1.2009, 17:06
- - Uran   Уважаемый Gomed, вопрос в теме "Чайника...   16.1.2009, 20:52
|- - gomed12   Цитата(Uran @ 16.1.2009, 20:52) Уважаемый...   16.1.2009, 21:00
|- - mic61   Защищать, конечно, правильно подобранными АП-шками...   16.1.2009, 21:08
- - gomed12   ЦитатаАП-шками с обоих сторон Защитили тр-р, обору...   16.1.2009, 21:57
|- - Uran   QUOTE (gomed12 @ 16.1.2009, 22:57) Защити...   16.1.2009, 22:10
||- - gomed12   Цитата(Uran @ 16.1.2009, 22:10) Главное о...   17.1.2009, 2:07
|- - mic61   Цитата(gomed12 @ 16.1.2009, 20:57) Защити...   16.1.2009, 22:28
|- - Roman_D   Цитата(mic61 @ 16.1.2009, 21:28) А Вам АП...   16.1.2009, 23:45
|- - mic61   Цитата(Roman_D @ 16.1.2009, 22:45) То-то ...   17.1.2009, 0:42
|- - Ретро РЗиА   Цитата(Roman_D @ 16.1.2009, 23:45) То-то ...   17.1.2009, 0:55
- - Uran   Доброго утра. Gomed, как писал выше mic61, данные ...   17.1.2009, 9:54
- - gomed12   Цитата(Uran @ 17.1.2009, 9:54) ...писал в...   17.1.2009, 12:18