Подключение трехфазного трансформатора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение трехфазного трансформатора |
15.1.2009, 13:20
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 15.1.2009 Пользователь №: 13141 |
Есть такая ситуация.
Имеется трансформатор напряжения трехфазный со схемой соединения звезда - звезда с нулем. Но во вторичной цепи используется схема с изолированной нейтралью. Можно ли использовать этот трансформатор, ничего не присоединяя к его нейтрали, т.е. оставить ее "висеть" в воздухе? |
|
|
16.1.2009, 16:42
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 15.1.2009 Пользователь №: 13141 |
РУ-220 - реле утечки рудничное.
Подключается параллельно к трем фазам и воздействует на независмый расцепитель автоматического выключателя. |
|
|
16.1.2009, 17:06
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
РУ-220 - реле утечки рудничное. Подключается параллельно к трем фазам и воздействует на независмый расцепитель автоматического выключателя. Я видел такие трансы подключенные через обычные АП50. И никаких там контролей фаз и УЗО нет. Конечно по желанию можно что угодно накрутить. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 15.1.2025, 2:01 |
|