220В по подвалу , бетонному

Олега
сообщение 15.1.2009, 17:52
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17838
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



По бет.подвалу высотой прим. 0.8м предполагается вся горизонтальная разводка розеточных групп 1-го этажа коттеджа. Плюс освещение подвала - пара св-ков. Плюс ввод.
Открыл журнал "Я электрик" - в подвале только 42В и ниже.
Предполагал:
В группах и на освещение - кабель ВВГнг в трубах ДКС серии 9 Плюс УЗО
Ввод - через стенку подвала и до ГРЩ в ПВД-ПНД, d63.
На чем остановиться? icon_redface.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
OBON
сообщение 17.1.2009, 17:43
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(Олега @ 15.1.2009, 20:52) *
По бет.подвалу высотой прим. 0.8м предполагается вся горизонтальная разводка розеточных групп 1-го этажа коттеджа. Плюс освещение подвала - пара св-ков. Плюс ввод.
Открыл журнал "Я электрик" - в подвале только 42В и ниже.
Предполагал:
В группах и на освещение - кабель ВВГнг в трубах ДКС серии 9 Плюс УЗО
Ввод - через стенку подвала и до ГРЩ в ПВД-ПНД, d63.
На чем остановиться? icon_redface.gif

Здравствуйте господа электрики и «Олега» Ученого учить, только портить, но раз обратились, попробую сказать свое мнение.В Вашем случае «подвал» по моему пониманию терминологии, таковым не является. Могу ошибаться, но исхожу из этого. Скорее это подпольное пространство или точнее «двойной пол» (ПУЭп.2.3.3) или с большой натяжкой - кабельный канал. В любом случае если для прокладки кабелей используется двойной пол, желательны съемные плиты установленные хотя бы частично местами с изоляционной защитой (ПУЭ 2.3.115) Человек не должен там лазить как спелеолог. Но в любом случае это не проходное пространство (помещение) т.к. высота по факту – 0,8м, а для проходного необходимо 1,8м, допускается местное снижение до1,5м. Поэтому, по освещению этого пространства требований нет. Если хозяин хочет провести туда освещение, то предполагается этот «подвал» использовать как склад-свалку, что для прокладки кабелей очень не хорошо. К предположительной сырости может добавиться пожароопасность. Если подпольное пространство не вентилируемое, то ввод кабеля выполняют выше уровня земли. (ПУЭп.2.3.32 конец подпункта 1). По освещению в Вашем случае, руководствовался ПУЭ п.п. 6.1.14, 6.1.16-6.1.18. Или тр-р или УЗО на 30мА, а светильники с IP не ниже 2, например с IP44 и с защитной сеткой от механических воздействий. Не сомневаюсь, что выполните все по правилам.

Буду рад, если чем-то помог


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.1.2009, 21:42
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17838
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(OBON @ 17.1.2009, 17:43) *
В Вашем случае «подвал» по моему пониманию терминологии, таковым не является. Скорее это подпольное пространство или точнее «двойной пол» (ПУЭп.2.3.3) или с большой натяжкой - кабельный канал. В любом случае если для прокладки кабелей используется двойной пол, желательны съемные плиты установленные хотя бы частично местами с изоляционной защитой (ПУЭ 2.3.115) Человек не должен там лазить как спелеолог. Но в любом случае это не проходное пространство (помещение) т.к. высота по факту – 0,8м, а для проходного необходимо 1,8м, допускается местное снижение до1,5м. Поэтому, по освещению этого пространства требований нет. .. предполагается этот «подвал» использовать как склад-свалку, .. может добавиться пожароопасность. Если подпольное пространство не вентилируемое, то ввод кабеля выполняют выше уровня земли. (ПУЭп.2.3.32 конец подпункта 1). По освещению в Вашем случае, руководствовался ПУЭ п.п. 6.1.14, 6.1.16-6.1.18. Или тр-р или УЗО на 30мА, а светильники с IP не ниже 2, например с IP44 и с защитной сеткой от механических воздействий.


Уважаемый OBON, подвал является подвалом, а не кабельным сооружением (двойной пол, кабельный канал) уже на одном основании - он не является сооружением, специально предназначеным для размещения в нем кабелей и пр. Глава 2.3 конечно для КЛ, но только с сечением фазных проводников свыше 16 мм2 (см.2.1.1). Поэтому, смею утверждать, что в рассматриваемом случае правильно будет использовать главу 2.1.
Намерения превратить подвал в склад-свалку у хозяина нет (?). Это чисто технологический подвал для обслуживания коммуникаций (как и любом жилом здании). Встречал подвалы и по-мельче. Рассматриваемый подвал - вентилируемый. Честно говоря, не представляю, какое влияние может оказать невентилируемость подвала на кабель (ВВГнг5х10,0), который на всем протяжении от ГРЩ в основном здании до РЩ коттеджа, помещен в неразрывную трубу ПВД-ПНД (63мм). Наметил: УЗО на группу 10мА, светильники НББ, ПСХ. За напоминание про сетки спасибо, забыл.

Сообщение отредактировал Олега - 17.1.2009, 22:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Олега   220В по подвалу   15.1.2009, 17:52
- - savelij   Не смотрел "Я электрик", но примерно так...   15.1.2009, 19:23
|- - Олега   Цитата(savelij @ 15.1.2009, 19:23) Не смо...   15.1.2009, 22:27
- - Aleks 72   Цитатав подвале только 42В и ниже. потребители.Тр...   15.1.2009, 20:24
- - Aleks 72   прошу прощения за не корректную формулировку. Имел...   15.1.2009, 23:57
- - Олега   Про 42В, про эл.безопасность. Из восьми мер защиты...   16.1.2009, 7:12
- - Aleks 72   А на освещение,я бы транс поставил все-таки теснов...   16.1.2009, 10:32
- - savelij   Алекс, Олега вроде речь про освещение подвала и не...   16.1.2009, 11:01
- - Олега   Хозяин изъявил желание и свет устроить.   16.1.2009, 12:04
|- - savelij   Цитата(Олега @ 16.1.2009, 12:04) Хозяин и...   16.1.2009, 13:15
- - gomed12   ЦитатаМожно головой светильник сбить,а пардон задн...   16.1.2009, 13:52
- - Aleks 72   Цитата(gomed12 @ 16.1.2009, 16:52) Можно ...   16.1.2009, 21:27
- - Олега   ГОСТ50571.13-96: "706. Стесненные помещения ...   16.1.2009, 21:32
- - Aleks 72   Ни фига ты заморочился!!! Мое субьекти...   16.1.2009, 22:11
- - Олега   "Ни фига ты заморочился!!!" ...   17.1.2009, 10:47
- - OBON   Цитата(Олега @ 15.1.2009, 20:52) По бет.п...   17.1.2009, 17:43
|- - Олега   Цитата(OBON @ 17.1.2009, 17:43) В Вашем с...   17.1.2009, 21:42
- - Aleks 72   ЦитатаА есть ли приятные на вид щиты с трансами У...   17.1.2009, 18:20
|- - Олега   Цитата(Aleks 72 @ 17.1.2009, 18:20) если ...   17.1.2009, 22:00
- - Aleks 72   вполне мог ошибится. Суть в том,что не знаю точно ...   17.1.2009, 22:05
- - Олега   Если есть ромбик и в нем "III", то это ...   17.1.2009, 22:32
- - Aleks 72   в смысле? III обозначает гальваническую развязку?   17.1.2009, 22:38
- - Олега   Прошу прощения, не прав, это относится к подключае...   17.1.2009, 22:46