![]() фаза на земле |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() фаза на земле |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 19.12.2006 Из: Кучугуры Пользователь №: 7930 ![]() |
здраствуйте.раньше в квартире стоял счетчик.сейчас перенесли счетчики все на улицу.от счетчика в квартиру пустили новый кабель 3-4.0.в щите подключили к счетчику синий и коричневый концы ,а зеленый(земля)оставили не подключенным.на другом конце кабеля который в квартире между нулевым и земляным концами напряжение ~55v.что за ерунда.??????даже инспектор с энергонадзора ничего не смог обьяснить.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
а может быть и так, что земля используется в качестве рабочего нуля, т.е. система ТТ получается. а 55 В получается потому, что нет нормального нуля.
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |