Ток нуля = 3 Х ток фазы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Ток нуля = 3 Х ток фазы |
Гость_Феодор_* |
21.1.2006, 21:58
Сообщение
#1
|
Гости |
Тут были рассуждения о сложении токов в нулевом проводнике - я придумал экстремальный вариант.
Берём звезду, и на каждую фазу сажаем по диоду последовательно с нагрузкой. Хотим так напряжение понизить, например. Значит, к нулю сходится по пол-цикла с каждой фазы, только отрицательный например. Куда все эти электроны деваются? В нуль! В результате, фазные токи в нуле суммируются полностью. При симметричной нагрузке ток нуля будет втрое выше тока любой фазы. Реальная ситуация: диоды используются для регулировки яркости ламп. Именно поэтому производители осветительной аппаратуры для театров требуют, чтобы на каждую фазу шёл отдельный нуль. |
|
|
Гость_Феодор_* |
23.1.2006, 7:27
Сообщение
#2
|
Гости |
Точнее будет сказать так: отрицательный ток через диод вообще не потечёт. Длительное значение тока усредняется из моментных. Так что токи будут именно складываться.
Предположим в приведённой схеме по каждой фазе течёт по 1 А пульсирующего положительного тока. По нулю потечёт 3 А. Если фазные проводники загружены по номиналу, то нуль будет сильно перегружен. |
|
|