![]() Стандарное напряжение в ЕС и РФ , 220/380 или 230/400? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Стандарное напряжение в ЕС и РФ , 220/380 или 230/400? |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 19.1.2009 Пользователь №: 13173 ![]() |
IEC 60038 (МЭК 38-83), а также ГОСТ 29322-92 "СТАНДАРТНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ" (п.1) устанавливают стандарное напряжение 230/400 В (ГОСТ до 2003 года допускает 220/380 В).
Однако ГОСТ Р 51617-2000, который ссылается (ПРИЛОЖЕНИЕ Б) на инструкцию РД 34.20.185-94, которая устанавливает напряжение 380/220 В (п. 3.1.9). Так какое напряжение в розетке должно быть? 220 или 230 В? (Заземление не обсуждается). Если РФ перешла (или не перешла) на 230 В, то какой документ (Закон, Постановление, Межправительственное Соглашение и т.д.) это однозначно утверждает? А вопрос возник у меня потому как я купил бытовую технику, в инструкции к которой написано, что она может подключаться только к однофазной сети 230 В. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 19.1.2009 Пользователь №: 13173 ![]() |
У меня был всего один вопрос.
Каким государственным документом (кроме ГОСТ 29322-92) в РФ установлено стандартное напряжение 230 В? Или каким документом перенесено применение этого стандарта и на какой срок. Если есть такая информация - поделитесь. Дело в том, что я в действующих стандартах нашел некоторое противоречие. ГОСТ 29322-92 устанавливает стандартное напряжение (точнее, одно из) равным 230 В (п. 1), в этом же стандарте рекомендовано отклонение не более 10% в обе стороны от номинального (как и в ГОСТ 13109-97 (п. 5.2, п. 6.2) с вероятностью 5%). У меня на бытовом приборе указано имеено 230 В, есть знак Росстандарта. ГОСТ Р 51617-2000 также (п. 4.12.1) ссылается на ГОСТ 29322-92. Однако в том же ГОСТ Р 51617-2000 есть ссылка (Приложение Б) и на инструкцию РД 34.20.185-94, которая устанавливает напряжение 380/220 В (п. 3.1.9). Кроме того, 21128-83 устанавливает номинальное напряжение систем электроснабжения, сетей и приемников переменного однофазного тока 220 В и только ДОПУСКАЕТ 230 В (п. 3). Другими словами: приборы должны соответствовать одним стандартам по напряжению, а системы электроснабжения (включая требования проектирования) - другим. Короче, и прибор, и сеть могут соответсвовать стандартам, а прибор при этом не будет работать (речь идет и вполне реальной и конкретной ситуации). На сайте РАО ЕС я долго пытался найти информацию на данную тему, однако нашел очень много чего (включая корпоративный гимн, инфу по делению компании, количеству и стоимости акций, даже о том как ГУЛАГ внедрял ГОЭЛРО), но технической информации не обнаружил (все законы и постановления относятся к коммерческой деятельности компании). РЕЗЮМЕ: КАКОЕ В РФ СТАНДАРТНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ? И КАКОЙ ДОКУМЕНТ ЭТО УТВЕРЖДАЕТ? На лампочке написано 220-230в попробуйте включить ее согласно вашим расчетам 198в-получите недокал а на 253 она сгорит через неделю,а может и раньше Значит сомнения есть, что будет работать при 90 В, а то что при 100 В будет работать - сомнений нет? Госты бывают разные как и производители ![]() ![]() Вообще то, что написано на технике хитроприщуренных производителей - отдельная тема. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 4:52 |
|
![]() |