Здравствуйте господа электрики, смею задать вам свой очередной глупый вопрос. Сижу выбираю автоматы для холодильной машины и двух вентиляторов, приточного и вытяжного. Мощность машины 7,38 кВт ном. ток 19,42А, я сначала выбрал автомат на 25А, но потом задумался, ведь у машины есть номинальный ток, а еще пусковой. Так вот собственно вопрос: как выбрать автомат с учетом пусковых токов? Может как раз для этого и существуют автоматы с разными хар-ми B, C, D?
|
|
|
23.1.2009, 16:54
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 5.5.2008 Пользователь №: 11117 |
6кА и 10кА - это не расточительность, а здравый смысл.
Я хочу чтобы не было пожара. Поэтому не ставлю в щиток барахло. Минимально допустимая коммутационная способность в Европе - 6кА. Это означает, что 6кА может быть сделано для Европы и если повезёт, то и в Европе. Всё что ниже 6кА - со 100%-ой гарантией сделано не в Европе, не для Европы и скорее всего полное барахло. Делайте выводы что Вам важнее: сэкономить 200-1000 рублей или надёжно защититься от пожара "по причине замыкания в электропроводке". Соотвественно и покупайте: ИЭК или Siemens... P.S. Т.е. естественно дело не в том, что 6кА (10кА) реально нужно - конечно не нужно. Дело в качестве аппарата. Сообщение отредактировал VladM - 23.1.2009, 16:52 |
|
|