Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 19.5.2008 Пользователь №: 11246 |
Здравствуйте господа электрики, смею задать вам свой очередной глупый вопрос. Сижу выбираю автоматы для холодильной машины и двух вентиляторов, приточного и вытяжного. Мощность машины 7,38 кВт ном. ток 19,42А, я сначала выбрал автомат на 25А, но потом задумался, ведь у машины есть номинальный ток, а еще пусковой. Так вот собственно вопрос: как выбрать автомат с учетом пусковых токов? Может как раз для этого и существуют автоматы с разными хар-ми B, C, D?
|
|
|
23.1.2009, 17:06
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
А Moeller выпустил серию PL4 на 4,5кА (точно не помню есть ли похожие у Шнейдеровского Домового). От пожара лучше защищаться УЗО. В некоторых случаях автоматы не помогут. Например когда из-за плохого контакта возникает дуга,искрение, и т.п.-загорается изоляция,клеммник ит.п.-пожар, а замыкания нет, автомат молчит. И ситуация эта более реальная. А то что ставят себе ИЭК и у него куча поклонников на всех форумах меня то же удивляет.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|