Есть плита с духовкой(11,7 КВт)
Ввод в квартиру однофазный по формулам получается ток 53А , а сечение нужно 10мм^2 Действительно нужен автомат на 63А и кабель 10??? |
|
|
24.1.2009, 22:18
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2009 Из: Новокуйбышевск Пользователь №: 13131 |
Плита однофазная просто в вопросе указали полную мощность, с учетом коэф.спроса, одновременности можно смело ставить автомат 25 млм 32 А и все, а провод достаточно взять ВВГ3х4