Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Автоматы и пусковые токи

Max88
сообщение 18.6.2008, 13:53
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 105
Регистрация: 19.5.2008
Пользователь №: 11246



Здравствуйте господа электрики, смею задать вам свой очередной глупый вопрос. Сижу выбираю автоматы для холодильной машины и двух вентиляторов, приточного и вытяжного. Мощность машины 7,38 кВт ном. ток 19,42А, я сначала выбрал автомат на 25А, но потом задумался, ведь у машины есть номинальный ток, а еще пусковой. Так вот собственно вопрос: как выбрать автомат с учетом пусковых токов? Может как раз для этого и существуют автоматы с разными хар-ми B, C, D?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 23.1.2009, 18:41
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17555
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



1. Спросил, чтоб меньше рыться. Если дадите ссылочку буду рад.
2. Все понял и не издеваюсь - максимально доходчиво излагаю своё видение. Ток КЗ в квартирных группах весьма далек даже от 4,5 кА. А китаёзы могут и 6 и 10кА сделать столь же дерьмовыми.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladM
сообщение 23.1.2009, 18:52
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 112
Регистрация: 5.5.2008
Пользователь №: 11117



Цитата(Олега @ 23.1.2009, 18:41) *
1. Спросил, чтоб меньше рыться. Если дадите ссылочку буду рад.
2. Все понял и не издеваюсь - максимально доходчиво излагаю своё видение. Ток КЗ в квартирных группах весьма далек даже от 4,5 кА. А китаёзы могут и 6 и 10кА сделать столь же дерьмовыми.

1. Это данные от немецкого партнёра - я ему верю, но ссылки дать не могу.
2. Не могут: у них линейка модульных автоматов на 10кА ещё не освоена. Максимум, что могут - это подделать какой-нибудь бренд. Но это уже криминал.

К вопросу о "расточительности" - у меня недалеко от работы есть магазин:
- SEZ (Словакия): 1p В16 10kA - 100 рублей
- OEZ (Чехия): 1p B16 6kA - 140 рублей

Разве это деньги?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.1.2009, 21:52
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17555
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(VladM @ 23.1.2009, 18:52) *
1. Это данные от немецкого партнёра - я ему верю, но ссылки дать не могу.
2. Не могут: у них линейка модульных автоматов на 10кА ещё не освоена. Максимум, что могут - это подделать какой-нибудь бренд. Но это уже криминал.

К вопросу о "расточительности" - у меня недалеко от работы есть магазин:
- SEZ (Словакия): 1p В16 10kA - 100 рублей
- OEZ (Чехия): 1p B16 6kA - 140 рублей

3. Разве это деньги?


1. Если на сайте АВВ качнуть каталоги на немецком (2007-2008), то там все линейки присутствуют в полном составе, может на рынок и не поступают
2. Вот-вот, у них очень много отличной маркировочной краски.
3. А разве это автоматы? к АВВ у меня лично доверия больше. 200-я серия 166-200р. Если честно, то и на 231R нареканий нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladM
сообщение 24.1.2009, 20:25
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 112
Регистрация: 5.5.2008
Пользователь №: 11117



Цитата(Олега @ 23.1.2009, 21:52) *
1. Если на сайте АВВ качнуть каталоги на немецком (2007-2008), то там все линейки присутствуют в полном составе, может на рынок и не поступают
2. Вот-вот, у них очень много отличной маркировочной краски.
3. А разве это автоматы? к АВВ у меня лично доверия больше. 200-я серия 166-200р. Если честно, то и на 231R нареканий нет.


1. К автоматам АВВ отношусь с большим недоверием: держу в руках, верчу, и силюсь понять где же он сделан. При определённой сноровке можно научиться отличать китайское АВВ от питерского АВВ, а польское от немецкого. Но я предпочитаю не рисковать и никогда АВВ не покупаю. Есть сильное ощущение, что АВВ очень много и успешно подделывают. Это же ощущение говорит о том, что Siemens, Doepke, Moeller, Hager - подделывают намного меньше.
2. Да.
3. Это хорошие автоматы - намного лучше китайско-питерско-польского-непонятно-какого АВВ и китайского ИЭК-ДЭКа. Особенно OEZ - молодцы братья славяне, даже немцам нос утёрли. Их (OEZ) в 2008 купил Siemens, т.к. они создавали ему сильную конкуренцию. Теперь чехи "ходят под Сименсом". Кстати, если интересно попробуйте найти хотя бы одно отличие между сильноточными (до 6300А) выключателями ARION (производство OEZ, Чехия), выключателями 3RW (якобы "производство" Siemens) и выключателями IZM (якобы "производство" Moeller). Кроме лейбла не найдёте ни одного отличия и после подробного исследования поймёте, что все они делаются в Чехии на одном и том же заводе OEZ, который после 2008 оказался в собственности концерна Siemens.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.1.2009, 0:57
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17555
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(VladM @ 24.1.2009, 20:25) *
1. ..держу в руках, верчу, и силюсь понять где же он сделан. При определённой сноровке можно научиться отличать..
3. Это хорошие автоматы - намного лучше китайско-питерско-польского-непонятно-какого АВВ и китайского ИЭК-ДЭКа. Особенно OEZ - молодцы братья славяне, даже немцам нос утёрли. Их (OEZ) в 2008 купил Siemens, т.к. они создавали ему сильную конкуренцию. Теперь чехи "ходят под Сименсом". Кстати, если интересно попробуйте найти хотя бы одно отличие между сильноточными (до 6300А) выключателями ARION (производство OEZ, Чехия), выключателями 3RW (якобы "производство" Siemens) и выключателями IZM (якобы "производство" Moeller). Кроме лейбла не найдёте ни одного отличия и после подробного исследования поймёте, что все они делаются в Чехии на одном и том же заводе OEZ, который после 2008 оказался в собственности концерна Siemens.


Оценка качества АВ "на ощупь" - это завидная способность. На чем основано неприятие автоматов АВВ? Конкретики бы какой..То, что чехи "ходят под Сименсом" ничего не означает. Помните была торговая марка ДЭК? Новинки от ДЭКрафт такое же ганё. Кстати, корпуса, отлитые в одной форме и с разными лейбами - это первейший признак подделки (разумеется не в случае с объединившимися предприятиями). Общая мировая практика: более сильное предприятие поглощает более слабое. А тут чехи "нос утерли" и отдались? Непонятно..видимо решили экспансию совершить. Для ощущения разницы в уровнях технологии между OEZ и АВВ прошу назвать модульный АВ от OEZ с ПКС 50кА..

Справка: 6кА при однофазном КЗ можно получить на шинах НН транса 1000кВА, а для 10кА понадобится 1600кВА или даже более.

Серии типа "домового", предназначенные исключительно для бытового (квартирного) потребителя, производятся всеми уважаемыми конторами, а не только азиатами.

Сообщение отредактировал Олега - 25.1.2009, 2:17
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Max88   Автоматы и пусковые токи   18.6.2008, 13:53
- - Взводатор   Цитата(Max88 @ 18.6.2008, 12:53) выбираю ...   18.6.2008, 14:04
- - Max88   Спасибо!   18.6.2008, 14:11
- - Max88   А вообще на сколько пусковые токи больше рабочих?   18.6.2008, 14:28
- - zorg   Цитата(Взводатор @ 18.6.2008, 14:04) Для ...   18.6.2008, 14:59
- - Взводатор   B - магнитная защита сработает при токе 3-5 от ном...   18.6.2008, 19:44
|- - VladM   Цитата(Взводатор @ 18.6.2008, 20:44) Ламп...   21.10.2008, 15:58
- - zorg   спасибо!   19.6.2008, 8:34
- - Взводатор   Инерционность лампочки очень мала, поэтому за неск...   21.10.2008, 19:28
|- - VladM   Цитата(Взводатор @ 21.10.2008, 20:28) Ине...   22.10.2008, 8:32
- - 380v   Подскажите пожалуйста, какое должно быть время сра...   31.10.2008, 9:39
- - Олега   Вам для себя? Исключительно для 380V - 0,2сек, д...   31.10.2008, 14:00
|- - VladM   Цитата(Олега @ 31.10.2008, 14:00) Или Вы ...   23.1.2009, 14:19
|- - Олега   Цитата(VladM @ 23.1.2009, 14:19) Нет. Для...   23.1.2009, 15:15
- - лена   А что такого страшного может произойти, если я на ...   23.1.2009, 11:18
- - VladM   6кА и 10кА - это не расточительность, а здравый см...   23.1.2009, 16:54
|- - Олега   Цитата(VladM @ 23.1.2009, 16:54) 1.Минима...   23.1.2009, 18:26
|- - VladM   Цитата(Олега @ 23.1.2009, 18:26) 1. Есть ...   23.1.2009, 18:33
- - Andrey59   А Moeller выпустил серию PL4 на 4,5кА (точно не по...   23.1.2009, 17:06
- - VladM   У Moeller (как и у Siemens и у всех остальных) ест...   23.1.2009, 18:25
- - Олега   1. Спросил, чтоб меньше рыться. Если дадите ссылоч...   23.1.2009, 18:41
|- - VladM   Цитата(Олега @ 23.1.2009, 18:41) 1. Спрос...   23.1.2009, 18:52
|- - Олега   Цитата(VladM @ 23.1.2009, 18:52) 1. Это д...   23.1.2009, 21:52
|- - VladM   Цитата(Олега @ 23.1.2009, 21:52) 1. Если ...   24.1.2009, 20:25
|- - Олега   Цитата(VladM @ 24.1.2009, 20:25) 1. ..дер...   25.1.2009, 0:57
|- - VladM   Цитата(Олега @ 25.1.2009, 0:57) Оценка ка...   25.1.2009, 14:13
|- - Инк   Цитата(VladM @ 25.1.2009, 13:13) ...очень...   25.1.2009, 14:54
||- - VladM   Цитата(Инк @ 25.1.2009, 14:54) Насколько ...   25.1.2009, 16:44
||- - Олега   Цитата(VladM @ 25.1.2009, 16:44) Удивител...   25.1.2009, 17:55
|- - Олега   Цитата(VladM @ 25.1.2009, 14:13) 1. Спаси...   25.1.2009, 17:21
|- - VladM   Цитата(Олега @ 25.1.2009, 17:21) На ощупь...   26.1.2009, 10:04
- - Инк   Хотелось бы прояснить такие моменты. Насколько сил...   23.1.2009, 19:59
|- - VladM   Цитата(Инк @ 23.1.2009, 19:59) Насколько ...   24.1.2009, 21:20
- - Инк   VladM, спасибо за обстоятельный ответ. А как вы от...   24.1.2009, 21:27
- - VladM   Не знаю, с GE дела не имел, но по ощущениям все ев...   24.1.2009, 21:35
- - Andrey59   ВВ47-100 ПКС 10кА Китай. Mjeller с китайцами делал...   26.1.2009, 11:12
|- - Инк   Цитата(Andrey59 @ 26.1.2009, 10:12) Инку ...   26.1.2009, 12:09
|- - Олега   Цитата(Andrey59 @ 26.1.2009, 11:12) У фир...   26.1.2009, 15:13
|- - VladM   Цитата(Олега @ 26.1.2009, 15:13) Только е...   26.1.2009, 16:00
|- - Олега   Цитата(VladM @ 26.1.2009, 16:00) 1... не ...   26.1.2009, 16:33
|- - VladM   Цитата(Олега @ 26.1.2009, 16:33) ABB перв...   26.1.2009, 17:25
- - Andrey59   Для этого надо позвонить в Киев 8(044)455-71-62/63...   26.1.2009, 13:42
- - Andrey59   Говорили за автоматы причем тут привод. Ещк можно ...   26.1.2009, 16:51
|- - Олега   Цитата(Andrey59 @ 26.1.2009, 16:51) Говор...   26.1.2009, 19:06
|- - VladM   Цитата(Олега @ 26.1.2009, 19:06) Про дост...   26.1.2009, 20:40
- - Олега   1. Чем 6 кА-ный АВВ хуже 6 кА-ного OEZ ? Только бе...   26.1.2009, 23:10
|- - VladM   Цитата(Олега @ 26.1.2009, 23:10) 1. Чем 6...   27.1.2009, 9:53
- - Andrey59   Странный у Вас способ покупки. У нас работают 3 сл...   27.1.2009, 11:55
- - VladM   Хорошо Вам. На Вашем месте я бы вообще не парился:...   27.1.2009, 12:05
- - mihalych   прошу подсказать как организовать управление асин...   20.5.2009, 6:43
|- - VladM   Цитата(mihalych @ 20.5.2009, 6:43) асинхр...   20.5.2009, 8:17
|- - Andrey Izh   Цитата(VladM @ 20.5.2009, 8:17) Лучше все...   20.5.2009, 9:17
- - Al-lex666   Цитата(Max88 @ 18.6.2008, 13:53) Здравств...   22.5.2009, 9:08
|- - Andrey Izh   Цитата(Al-lex666 @ 22.5.2009, 9:08) ...   22.5.2009, 11:02
- - shutter   Цитата(Andrey Izh @ 20.5.2009, 10:17) Имп...   28.5.2009, 7:41


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2025, 7:11
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены