здраствуйте.раньше в квартире стоял счетчик.сейчас перенесли счетчики все на улицу.от счетчика в квартиру пустили новый кабель 3-4.0.в щите подключили к счетчику синий и коричневый концы ,а зеленый(земля)оставили не подключенным.на другом конце кабеля который в квартире между нулевым и земляным концами напряжение ~55v.что за ерунда.??????даже инспектор с энергонадзора ничего не смог обьяснить.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 21.1.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 13205 ![]() |
здраствуйте.раньше в квартире стоял счетчик.сейчас перенесли счетчики все на улицу.от счетчика в квартиру пустили новый кабель 3-4.0.в щите подключили к счетчику синий и коричневый концы ,а зеленый(земля)оставили не подключенным.на другом конце кабеля который в квартире между нулевым и земляным концами напряжение ~55v.что за ерунда.??????даже инспектор с энергонадзора ничего не смог обьяснить. Данное напряжение может быть образованно устройствами, подключенными на момент измерения к сети, имеющие в своём составе входной ёмкостной фильтр, котрый должен быть подключенным к заземлению. Примером подобных устройств может быть компьютер, телевизор и т.п., т.е. устройства с источником питания, имеющим безтрансформаторный вход.