фаза на земле |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
фаза на земле |
10.1.2009, 19:52
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 19.12.2006 Из: Кучугуры Пользователь №: 7930 |
здраствуйте.раньше в квартире стоял счетчик.сейчас перенесли счетчики все на улицу.от счетчика в квартиру пустили новый кабель 3-4.0.в щите подключили к счетчику синий и коричневый концы ,а зеленый(земля)оставили не подключенным.на другом конце кабеля который в квартире между нулевым и земляным концами напряжение ~55v.что за ерунда.??????даже инспектор с энергонадзора ничего не смог обьяснить.
|
|
|
25.1.2009, 23:43
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Цитата на другом конце кабеля который в квартире между нулевым и земляным концами напряжение ~55v.что за ерунда.?????? Между "нулевым" проводом и заземляющим проводником всегда есть напряжение. Потому что "нулевой" провод -является токоведущим проводником и на нем всегда есть падение напряжения. В сетях с глухозаземленной нейтралью , разница составляет обычно для квартиры 2-3 вольта. А в сетях с изолированой нейтралью может быть и 30-50вольт. Если у Вас сеть с глухозаземленной нейтралью,то такое напряжение между "нулевым" проводом и "заземлением" - означает потерю связи с "защитным нулевым"проводом.Не надо путать рабочий "нулевой" провод с защитным "нулевым"проводником. |
|
|